Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal - Statik die Spaß macht

Fußpunkt ohne Schubknagge

Re: Aw: Fußpunkt ohne Schubknagge

07 Mai 2010 10:09
#
Hallo Robi,

sind die Zuganker horizontal zur Aufnahme der H-Kräfte oder meinst Du nur
4 Ankerbolzen vertikal im Fußpunkt? (von Stahlstützen ?)

Was sagt dir dein Gefühl zum Reibungswiderstand zwischen Beton und "glattem" Stahl ? ;)

Wenn ohne Knaggen, dann horizontale Zuganker quer durch die Halle ober kurze in der Bodenplatte verankern.

Viele Grüße

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Fußpunkt ohne Schubknagge

07 Mai 2010 10:39
#
Ja, ich meine natürlich 4 Ankerbolzen (Ankerschrauben)kurz in die Fundamente verankert.

Also vom Gefühl her würde ich eben ganz klar sagen, hält niemals.
Was sagt mir mein Gefühl??? Haftreibungszahl wird so zwischen 0,4 und 0,5 liegen.
Was meinst du mit horizontalen Zugankern quer durch die Halle???

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Fußpunkt ohne Schubknagge

07 Mai 2010 10:45
#
Falls es ein Stahlrahmen ist, hält man damit die Fußpunkte zusammen.
Das hat auch den Vorteil, dass man die H-Kräfte aus Auflast nicht in den
Fundamenten hat.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Fußpunkt ohne Schubknagge

07 Mai 2010 10:59
#
Achs so, ja alles klar, das meine ich nicht.
Oder gehen wir mal von der Halle weg, ich habe auch Statiken für Feldstützen vorliegen, also Stützen die allein auf einem Fundament stehen und Kabeltrassen halten müssen. Auch dort sind erheblich Horizontalkräfte vorhanden. Aber der Fußpunkt weißt nur 4 Ankerschrauben M24 aus und keine Schubknagge.

Hat jemand einen Ansatz, wie das aussehen soll!?
Außerdem habe ich aus Rußland die Info, dass Schubknaggen dort eher sehr unüblich sind.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Fußpunkt ohne Schubknagge

08 Mai 2010 13:19
#
Hallo,

also wenn keine Biegung in den Ankerschrauben ist bekommt man über die Scher- Lochleibung von 4 M 36 bezw. 4 M 24 ganz ordentliche Lasten weg.

Gruss Jürgen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Fußpunkt ohne Schubknagge

09 Mai 2010 09:07
#
Meiner Meinung nach hat man immer etwas Biegung in den Ankern. Da der Beton an der Oberkante infolge der Last etwas wegplatzt