Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
bei Balken mit direkter Lagerung darf man ja die Querkraft infolge Gleichstreckenlast abmindern (d vom Auflagerrand). Darf man das bei Platten auch? |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo necke!
Diese Abminderung gemäß DIN 1045-1, 10.3.2 (1) gilt ohne Einschränkung: damit auch für Platten. Zur Vedeutlichung: im Schneider 18. Auflager, Seite 5.72 unten hast Du exakt ein Beispiel einer Platte. Hier wird ebenfalls abgemindert. (Ja, ich weiß: nicht alles im Schneider ist "Gesetz" Gruß taw |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Okay, viele Dank für die Info!
Daniel |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo,
die Querkraft darf nicht grundsätzlich abgemindert werden. Sie darf nur bei der Bemessung der Schubbewehrung abgemindert werden. Der Nachweis bei Platten, dass keine Schubbewehrung erforderlich ist und die Einhaltung von VRdmax müssen an jeder Stelle geführt werden. Dies hängt mit der Fachwerktheorie zusammen, die aber immer eine Schubbewehrung voraussetzt. Da beim Balken eine Schubbewehrung vorgeschrieben ist, ist diese Voraussetzung beim Balken immer gegeben. Die Abminderung ist beim Fachwerk je nach Ausbildung auch bei indirekten Auflagern möglich ( siehe hierzu Heft 525 und "Schlaich/Schäfer Konstruieren im Stahlbetonbau BK 2001 II gruß dvog |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Schmerlerstraßer 36 - D-90768 Fürth
Telefon: 0171 / 935 57 50 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten