ich habe da mal ne Frage: Ich soll einen Fahnenmast berechnen. Eigentlich kein Problem, sollte man meinen. Ich gehe in die DIN 1055, schaue nach den Cf Werten für Flaggen, z.b Cf = 1.6, rechne dann mit meinem Staudruckbeiwert und der Flaggenabmessung die Windkraft auf die Fahne aus. W = 1.6 x 0.8 x 1,5m x 3,0m / 4 = 1,44 kN Ich habe in einer alten Fahnenmast Statik von 1989 nachgeschlagen, dort kommen lächerlich kleine Werte zusammen: Die reduzieren dort den Staudruck auf Windstärke 9 = q = 0,37 kN/m² Dann gibt es einen Cf Beiwert von Cf = 0.115 Jedenfalls ermittelt der Fahnenhersteller für die Fahne eine Last von 0,19 kN. W = 0.115 x 0.37 x 1,5m x 3,0m = 0,19 kN Darf man einfach so die Windstärken abmindern und gab es in der alten DIN 1055 einen so geringen Cf Wert? Weiß das einer zufällig? Grüße Chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Zu dem, was die 1989 gerechnet habe ich auch keine Idee.
Aber wie wär´s mit "frei flatternde Flaggen" nach DIN 1055-4: 2005-03, Abs. 12.11(2) ?
z.B.: cf = 0,02 + 0,7 ∙ 0,25 / ( 1.25 ∙ 1,5 ) ∙ ( 1,52 / 4,5 )1,25 = 0,06 bzw. cf = 0,02 + 0,7 ∙ 0,25 / ( 1.25 ∙ 3,0 ) ∙ ( 3,02 / 4,5 )1,25 = 0,13
( mit Flaggengewicht 0,25 kg/m2 )
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ich sehe schon, ich muß meine norm updaten.
vielen dank für die antwort! grüße chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen