Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal - Statik die Spaß macht

Scherenbinder H-Lasten ?

  • Woodpecker
  • Woodpeckers Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 398

Scherenbinder H-Lasten ?

19 Jan. 2010 11:53
#
Moin moin,

ich rechne gerade einen Scherenbinder (Spannweite 20 m, Untergurtneigung 8°, Obergurtneigung 15°)...
Jetzt mache ich mir gerade Gedanken über die Windlasten auf die Traufe,
ich möchte eine Traufstützenreihe einspannen und die gegenüberliegende Traufe mit Pendelstützen ausbilden. Kann ich dzgl. den Scherenbinder wie einen normalen Fachwerkbinder betrachten und die H-Kräfte durch den Untergurt in die Traufstützen leiten ? Jemand einen Idee ?

Danke Woodpecker

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Scherenbinder H-Lasten ?

19 Jan. 2010 17:50 - 19 Jan. 2010 17:56
#
Hallo,
die H-Last müsste ein Moment im Binder erzeugen ...
Nach dem Krafteck komme ich auf
  • Untergurt U = 4.29 H
  • Obergurt O = 2.31 H
  • Gruß ... ... ergänzend noch: bei durchlaufenden Ober-/Untergurt sollte man vielleicht mal beim Fachwerkbinder die H-Last durchrechnen.
    Letzte Änderung: 19 Jan. 2010 17:56 von kaule.

    Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

    • Woodpecker
    • Woodpeckers Avatar Autor
    • Offline
    • Beiträge: 398

    Re: Aw: Scherenbinder H-Lasten ?

    20 Jan. 2010 07:43
    #
    Hallo,

    schon mal besten Dank für Deine Mühe.
    Ich meinte, ob ich die H-Kräfte über den Binder in die gegenüberliegende Stützenreihe (eingespannt) bekomme ? Beim normalen Satteldachbinder kann ich die H-Kräfte direkt über den durchlaufenden Untergurt weiterleiten. Geht das auch bei Scherenbinder, da ja der Untergurt geneigt ist ?

    Danke

    Woodpecker

    Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

    Re: Aw: Scherenbinder H-Lasten ?

    20 Jan. 2010 08:00
    #
    Hallo,

    das müßte auch bei einem Scherenbinder gehen, das hängt auch von der Größenordnung der H-Last ab (Wandhöhe, Binderabstand usw.). Letztendlich erzeugt die H-Kraft ein dem Belastungen entgegengesetztes Moment. Sowas ist leicht mit einem Stabwerksprogramm zu rechnen. Man muß hier (aber auch bei einem geraden Unetrgurt !!!) an eine eventuell erforderliche Stabilisierung des Untergurtes denken, da der Untergurt je nach Belastung vom Zuggurt zum Druckgurt werden kann!
    Wie gesagt, am besten mit einem Stabwerksprogramm rechnen.

    Grüße
    Pet

    Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

    Re: Aw: Scherenbinder H-Lasten ?

    20 Jan. 2010 08:13
    #
    eine Lösung habe ich doch angeboten ...
    ... falls das Fachwerk innerlich unbestimmt ist könnt´s noch leicht abweichen ...
    ansonsten Obergurt Zugkraft von 2,31 mal Horizontallast ...

    Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

    Re: Aw: Scherenbinder H-Lasten ?

    21 Jan. 2010 12:05
    #
    Es sollte eigentlich möglich sein, die H-Last über den Binder rüberzuleiten. Muss man halt bei der Binderberechnung berücksichtigen.
    Allerdings befürchte ich, dass die Binderbemessung schwierig werden könnte. Die 8° UG-Neigung tun bei 15° DN und einer Stützweite von 20 m vermutlich richtig weh.

    Gruss

    Bernd

    Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.