Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Toleranzen 10 Dez 2009 10:45 #31347

Hallo Community,

ich hab mal ne Frage.
Weiß jemand, ob es für den konstruktiven Ingenieurbau ein gesondertes Regelwerk hinsichtlich Tolerazen gibt.
Die DIN 18202 zählt ja nur im Hochbau.
Die ZTV -ING gibt m. E. auch nichts her, was Toleranzen angeht.

Danke

Gruß Ghost79

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Toleranzen 10 Dez 2009 11:18 #31348

Hallo

was meinst du mit Toleranzen?

Meinst du um wieviel Prozent man sich verrechnen darf?? :laugh:
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Toleranzen 10 Dez 2009 15:40 #31353

Ich dachte ich muss nicht näher erklären, um welche Toleranzen es geht, wenn ich schon Bezug auf die DIN 18202 nehme.
Aber ich erläutere es gern einmal:
Es geht um Maßtoleranzen beim Herstellen von Ingenieubauwerken wie Brücken, Stützwände und dgl.
Regelt eine Norm innerhalb des KI die Ebenheit einer Stützwandfläche oder die Maßgenauigkeit eines Lagersockels ?

Ich denke jetzt sollte jeder wissen was gemeint ist.

Schönen Abend noch.

Ghost79

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Toleranzen 10 Dez 2009 17:53 #31355

Hallo miteinander,

ich weiß zwar nicht, was in der 18202 steht, aber:
DIN FB 103, Seite 264 sowie die ZTV-ING Teil4.1 regelt die Stahlbrücken
für die Bahn hilft dieser Link weiter:
www.eba.bund.de/cln_007/nn_201954/Shared..._ELTB_01_09_2009.pdf

dort mit Strg-F nach Toleranzen suchen

In der alten ZTV-K stand im Abschn. 13 relativ viel drin. Gilt zwar nicht mehr, ist aber trotzdem erst einmal eine Hausnummer.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg