Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Unbewehrte Steindecke 03 Dez 2009 12:58 #31289

Hallo Kollegen.

Im Rahmen eines Umbaus und einer Nutzungsänderung eines Gebäudes wurde im Bestand eine Ebene Unbewehrte Ziegelsteindecke festgestellt. Die Ziegel sind im Verband vermörtelt und spannen ungefähr 1,00m zwischen I-Trägern (ca. b=66mm, h=140mm).
Die Ziegel füllen fast die komplette Trägerhöhe aus. Über diesem Aufbau liegt ein ca. 5cm hoher "Magerbeton". Vermutlich hadelt es sich um eine "Förster-Decke" oder "Kleinesche-Decke".

Laut Literatur wurden früher Belastungsversuche vorgenommen um die Tragfähigkeit zu ermitteln.
Wie weißt man eine solche Decke rechnerisch nach?

Gruß
bau-heinz

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Unbewehrte Steindecke 03 Dez 2009 15:09 #31291

Scheitrechte Kappe:
    F
v = q x l / 2
Fh = q x l2 / 8 x f
q - Gesamtlast - Eigenlast + Verkehrslast
l - Spannweite
f - Pfeilhöhef maximal bis d/3
... und schauen daß der Horzontalschub auch am Ende aufgenommen werden kann ...