Hallo Kollegen.
Im Rahmen eines Umbaus und einer Nutzungsänderung eines Gebäudes wurde im Bestand eine Ebene Unbewehrte Ziegelsteindecke festgestellt. Die Ziegel sind im Verband vermörtelt und spannen ungefähr 1,00m zwischen I-Trägern (ca. b=66mm, h=140mm). Die Ziegel füllen fast die komplette Trägerhöhe aus. Über diesem Aufbau liegt ein ca. 5cm hoher "Magerbeton". Vermutlich hadelt es sich um eine "Förster-Decke" oder "Kleinesche-Decke". Laut Literatur wurden früher Belastungsversuche vorgenommen um die Tragfähigkeit zu ermitteln. Wie weißt man eine solche Decke rechnerisch nach? Gruß bau-heinz |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Scheitrechte Kappe:
Fh = q x l2 / 8 x f q - Gesamtlast - Eigenlast + Verkehrslast l - Spannweite f - Pfeilhöhef maximal bis d/3 ... und schauen daß der Horzontalschub auch am Ende aufgenommen werden kann ... Hatte auch schon mal jemand verlinkt! |