Nachweis Fußpunkt Stahlstütze 25 Nov 2009 10:33 #31168

  • StahlAffe
  • StahlAffes Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 245
Hallo,
brauche Hilfe bei der Berechnung einiger Fußpunkte, die sollen so einfach wie möglich herzustellen sein.

Meine Idee:
Stütze mit Knagge und Konterplatte stellen und verfüllen. Um aber die abhebenden Kräfte loszu werden, könnte man ja neben der einzubauenden Stütze Bewehrungsbügel rausstehen lassen, so dass ein Nachweis mit dem Betonkegel und dem Bewehrungsbügel erfolgen kann. Hat jemand sowas schonmal gemacht? Würde mich über ein Beispiel oder ner Formel sehr freuen !! (siehe Anlage oben)


Oder ist es besser mit einbetonierten Gewindestangen zu arbeiten, hier weiß ich allerdings nicht genau wie ich die Gew.-Stangen nachweisen soll. Würde mich auch hier über ein Beispiel oder ner Formel sehr freuen !! (siehe Anlage unten)

Gruß Christian


p.s.: Wenn ihr mir helfen wollt und auch könnt, dann schickt mir bitte was an die E-Mail Adresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Nachweis Fußpunkt Stahlstütze 25 Nov 2009 10:35 #31169

  • StahlAffe
  • StahlAffes Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 245
Hmm das mit dem Bild klappt nicht so.Probiere es nochmal.
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von StahlAffe.

Aw: Nachweis Fußpunkt Stahlstütze 25 Nov 2009 11:02 #31171

Hallo,

hier n Bsp aus :books.google.de

books.google.de/books?id=-z3sczyN-wkC&pg...e%20nachweis&f=false

G, H

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Nachweis Fußpunkt Stahlstütze 25 Nov 2009 11:19 #31173

  • StahlAffe
  • StahlAffes Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 245
Vielen Dank.

Aber mir ist noch grad unklar wie lang die gew-Stngen sein müssen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Nachweis Fußpunkt Stahlstütze 25 Nov 2009 11:29 #31174

Hallo,
die Gewindestangen so weit wie möglich in das Fundament
führen, sodaß man aus dem Zugbereich des Fundamentes heraus
ist ... also bis in die Druckzone.
Ich würde die Tiefe so wählen: Betondeckung + Eisenlage
rd. ca 15 cm ab UK FD
Prüfen ob Ankerbarren erforderlich wird,um die Zugkraft auch im
Fundament verankert zu bekommen (Betonpressung)

So eine Art wie DURCHSTANZNACHWEIS!!!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von MeyerK.

Aw: Nachweis Fußpunkt Stahlstütze 25 Nov 2009 12:25 #31175

Hallo,

s. Anhang.

wir gross ist die Zugkraft ???

G,H

Anhang Ankerkorb.pdf wurde nicht gefunden.