Abfangungsträger Stahl - Lager einer Betondecke
- Joschie
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 11
Abfangungsträger Stahl - Lager einer Betondecke
21 Sep. 2009 13:40
Hallo Zusammen,
welche Durchbiegungsbeschränkung sollte man einhalten, um die
Durchlaufwirkung der Betonplatte durch den neuen Stahlträger nicht zu verlieren
und eine Rissbildung vorh. darüberliegender Wände nicht zu riskieren?
L/300 oder L/500 ?
Im Geschoss darüber steht eine nichttragende gemauerte Wand.
Nach DIn 1045-1(2001) 11.3.1 (10) sollte die Begrenzung bei L/500 liegen
Betondecke d=15cm
Stahlträger L=3,75m gk~19kN/m pk~11,5kN/m
Ich wollte 1 HEB 200 einsetzen (7mm Durchbiegung)
alternativ 2 IPE 240 7,3mm Durchbiegung
Mir geht es hierbei auch darum, dass der Ausführende nicht über einen zu
"schweren" Träger klagt.
Vielen Dank für Eure Meinung
Grüße Joschie
welche Durchbiegungsbeschränkung sollte man einhalten, um die
Durchlaufwirkung der Betonplatte durch den neuen Stahlträger nicht zu verlieren
und eine Rissbildung vorh. darüberliegender Wände nicht zu riskieren?
L/300 oder L/500 ?
Im Geschoss darüber steht eine nichttragende gemauerte Wand.
Nach DIn 1045-1(2001) 11.3.1 (10) sollte die Begrenzung bei L/500 liegen
Betondecke d=15cm
Stahlträger L=3,75m gk~19kN/m pk~11,5kN/m
Ich wollte 1 HEB 200 einsetzen (7mm Durchbiegung)
alternativ 2 IPE 240 7,3mm Durchbiegung
Mir geht es hierbei auch darum, dass der Ausführende nicht über einen zu
"schweren" Träger klagt.
Vielen Dank für Eure Meinung
Grüße Joschie
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- dahoizi
-
- Offline
- Beiträge: 326
Re: Aw: Abfangungsträger Stahl - Lager einer Betondecke
22 Sep. 2009 06:35
Morgen.
Auf alle Fälle mit l/500!!
Grüße aus Tirol
Wasti
Auf alle Fälle mit l/500!!
Grüße aus Tirol
Wasti
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.