Hat jemand eine Beispielberechnung für solche Aussparungen? Muss gerade einen HE550A mit Aussparungen nachweisen und steh grad bisschen auf´m Schlauch
![]() Besten Dank im Voraus |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Guck mal hier
www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=3&s..._h5WtIiBptAw&cad=rja Der Träger wird oft Cellformträger genannt! Gruß asdfgh |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo in die Runde:
@Dlubal: Meines Wissens wird bei den Trägeröffnungen nur die reduzierte Steifigkeit für das Gesamtsystem berücksichtigt -> Kein Nachweis (Bei SCIA genau so) @Cellformträger: Das ist ein Vierendeel Träger und damit der Nachweis auch um einiges schwieriger als für eine Öffnung lg |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Super Sache! Sowie Software als auch Bsp.-Berechnung! Hab auch noch was in alten Merkblättern gefunden. Jetzt sollte ich klar kommen
![]() Danke euch!! |