Länge von Brandwänden in Mwk 25 Jun 2009 07:09 #30276

Hallo Kollegen,

ich hab mal ein paar Fragen zu Brandwänden in Mauerwerk.

Bei einem grösseren Projekt werden diese nach DIN 4102 mit einer Rohdichte 1,4 und einer Breite von 24,0 cm ausgebildet.

Gemäß KS-Handbuch Bild 15/11 können diese einschaligen Brandwände ohne obere Haltung ausgebildet werden.

> Wie lang dürfen diese dann maximal sein?
> Wenn die einschaligen Brandwände nun zweiseitig gehalten (oben mit Stahlwinkel an der Decke) ausgeführt sind, können diese dann unbegrenzt lang ausbildet werden?

Zu diesem Thema gehen die Meinungen sehr auseinander, wer kann helfen?

Gruß teeVier

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Länge von Brandwänden in Mwk 25 Jun 2009 08:35 #30278

Hallo,

vielleicht hilft dir das weiter

www.vpi-nrw.de/backstage/bks_vpi/documen...ilungen/sg_01_18.pdf

Gruß

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Länge von Brandwänden in Mwk 25 Jun 2009 08:42 #30279

Hallo Herr Lehmann,

danke für den link.

Leider behandelt der Text aber nicht meine Fragen. :S

Gruß teeVier

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Länge von Brandwänden in Mwk 25 Jun 2009 09:32 #30280

Hallo,
im Kalksandsteinbuch DIN 1053 Bemessung u. Mauerwerk
gibt es im unter 5.4.3 Grenzabmessungen mit einer Tabelle und zulässigen Wandlängen mit/ohne Auflast u. dreiseitig/vierseitig gehalten.
Selbst ohne Brandbeanspruchung also Längenbegrenzung.

Gruß

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Länge von Brandwänden in Mwk 25 Jun 2009 10:13 #30281

Hallo Herr Lehmann,

genau um die Tabelle geht es eigentlich.

Dort wird die maximale Wandlänge auf 12,0m begrenzt. Diese Forderung kommt aus bauphysikalischen und aus Gründen der Rissesicherheit.
Theoretisch könnte ich nach Absprache mit dem Bauherrn auch grössere Längen von Brandwänden zulassen.

Ich habe bisher jedoch diese Tabelle auch für Brandwände so wie du interpretiert und werde es wohl auch weiterhin so machen.

Ich wollte eben noch weitere Meinungen zu dem Thema hören, danke. B)

Gruß teeVier