Danke für den Hinweis, woher diese Last genau kommt
![]() |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Guten Morgen,
ich wüde den Verdichtungserddruck nicht ganz außer acht lassen. s. z.B.: Schneider 17.A S. 11.38 Kap. 3.6 Mit freundlichem Gruß Knut |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo, nach DIN FB101 ist als Lastmodell auf Hinterfüllungen anzusetzen:
Pkt.4.9.1 auf einer Fläche von 3x5Metern q1=41kN/m² q2=23,83kN/m² Gruß Mcberg |