Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

Abdichtung Gebäudetrennfuge 09 Dez 2008 15:58 #28577

  • Bauknecht
  • Bauknechts Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 243
Hallo Kolegen, ich hab da ein Problem, über welches ich mir ehrlich gesagt noch nie wirklich gedanken gemacht habe:
bei Reihenhäusen bzw DHH gibt es ja eine Gebäudetrennfuge mit MF-Dämmplatte drin.
Baut ihr da zwischen den Fundamenten der Haushälften ein Fugenband ei, damit sich die Platte, durch sickerwasser micht vollsaugt, oder lasst Ihr die Fuge offen?

Danke für die Hilfe

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAbdichtung Gebäudetrennfuge 09 Dez 2008 17:03 #28579

Da kommt bei uns max. Schaumglas oder XPS-Peri..platte rein .
Reimund Rüdiger
Architektur-Sachverständigenbüro
Energieeffizienzexperte für BAFA und KfW-Bank
München/Meissen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAbdichtung Gebäudetrennfuge 09 Dez 2008 18:18 #28581

Hallo,
ich vermutet das ist hinsichtlich des Schallschutzes nicht in Ordnung, die Platten sind zu hart (-> ernst gemeint!).
Gruß heinz

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAbdichtung Gebäudetrennfuge 09 Dez 2008 19:51 #28582

Schallschutz zwischen den Sohlplatten ??? (-> ernst gemeint).

MFG RR
Reimund Rüdiger
Architektur-Sachverständigenbüro
Energieeffizienzexperte für BAFA und KfW-Bank
München/Meissen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAbdichtung Gebäudetrennfuge 10 Dez 2008 06:08 #28583

morgen!

wenn ich dich richtig verstehe, willst du die beiden bodenplatten mit einem horizontalen dehnfugenband verbinden.
machen wir grundsätzlich so, vor allem bei unterkellerten bauten.
bei uns kommen in jede unterirdische bauteiltrennfuge ein dehnfugenband sowie verzinkte dorne rein. die dehnfugenbandführung sollte aber so gewählt werden, dass sie durchgehend möglich ist und auch bei aufgehenden bauteilen weitergeführt werden.
grüße
wast

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReAbdichtung Gebäudetrennfuge 10 Dez 2008 06:10 #28584

Ja, bei der Verwendung von Hartschaumplatten kann man die Sohlplatte auch gleich durchbetonieren. -> der erhöhte Schallschutz nach Bbl.II der nach der aktuellen Rechtssprechung zu liefen ist(hochwertiger Wohnraum) dürfte damit nicht mehr erreicht werden. -> mein Kenntnisstand!
Gruß heinz

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1
  • 2

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten