sprengwerk
- cadman
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 61
Re: Resprengwerk
22 Okt. 2008 19:20
hier ist mein neuer entwurf
www.bilder-hochladen.net/files/89ma-2.pdf
erkennt irgendwer irgendwelche probleme ?
www.bilder-hochladen.net/files/89ma-2.pdf
erkennt irgendwer irgendwelche probleme ?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- AlfredTetzlaff
-
- Offline
- Beiträge: 64
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- cadman
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 61
Re: Respekt
22 Okt. 2008 20:07
ja, hast ja recht
ist mir nach dem ausdrucken auch aufgefallen
gibt es vollholz in der länge ?
ist mir nach dem ausdrucken auch aufgefallen
gibt es vollholz in der länge ?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- bernds
-
- Offline
- Beiträge: 266
Re: Respekt
23 Okt. 2008 05:40
bis zu 15m sollten bei "normalen" querschnitten möglich sein (liegt am sägewerk)
bei 18/22 mit 12m länge, hätte ich gar keine bedenken
gruss
bernd
bei 18/22 mit 12m länge, hätte ich gar keine bedenken
gruss
bernd
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- HerrLehmann
-
- Offline
- Beiträge: 1305
Re: Resprengwerk
23 Okt. 2008 10:35
Hallo,
ich gehe mal davon aus das der Aussteifungsverband in der Sparrenebene liegt.
Die Anschlußkraft aus qs = m * N / 30 * L muß am Knickpunkt Strebe - Obergurt an die Mittelpfette angeschlossen werden. Diese Last wirkt als Einzellast u.U. zusätzlich zum Wind bei der Bemessung der Aussteifungsverbände.
Gruss
ich gehe mal davon aus das der Aussteifungsverband in der Sparrenebene liegt.
Die Anschlußkraft aus qs = m * N / 30 * L muß am Knickpunkt Strebe - Obergurt an die Mittelpfette angeschlossen werden. Diese Last wirkt als Einzellast u.U. zusätzlich zum Wind bei der Bemessung der Aussteifungsverbände.
Gruss
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.