27 Sep. 2008 19:08
#
hallo,

plane gerade einen kleinen pferdstall von ca 11,5x25,5m

in der halle dürfen keine stützen stehen

die außenwand besteht aus mw und stahlbetonstützen im abstand von ca6,3m

im dach möchte ich im abstand von ca.4,20m sprengwerke einsetzen, die mir meine firstpfette halten

in diesem link:
www.bilder-hochladen.net/files/89ma-1.pdf

ist der posplan zu sehen

was haltet ihr von der konstruktion des sprengwerkes ?
hat jemand andere ideen den dachraum möglichst offen zu gestalten ?
über jede anregung bin ich dankbar

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Resprengwerk

28 Sep. 2008 06:45
#
Hallo Cadman,

Sprengwerk ist generell gut.
Haben wir frührer als es noch keine Leimbinder gab oft gemacht.
Deine Knotenpunkte sind nicht 100% tig.
Achte auf saubere Anschlüsse bezogen auf die Systemlinien.
Vermeide Anschlussausmitten.
Anschlüsse mittels Versätzen sind am einfachsten.

Gruß

Jupp

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Resprengwerk

28 Sep. 2008 08:05
#
hi,
danke für die antwort.

das einzige was mir nicht ganz gefällt ist der firstpunkt

was meinst du genau mit vesatz ?

die firstpfette kann ich doch nicht anders anschliessen ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Resprengwerk

28 Sep. 2008 09:10
#
hi,

sieht alles sehr schön schlank aus :)
ich könnte mir vorstellen, dass sich bauteilproportionen und anschlüsse nach der stat. berechnung
ändern werden - u.a. wegen

stab.-nw der obergurte (selbsterklärend)

firstklapperatismus ( solche firstverbindungen gibts auch in alter literatur - aber, wenn es
auch "damals" schon unsymmetrische lasten gab - es gab noch nicht die aktuelle 1055-x) .. über
das firstgelenk muss querkraft (auch wieder mit exzentrizitäten) übertragen werden:
je grosszügiger die querkrafthölzer, umso grösser die sekundären biegemomente.

einleitung und weiterleitung der auflagerkraft am untergurt (würde ich revidieren, weil der obergurt
die v-last bringt, daher sollte der obergurt unmittelbar vertikal ablasten können)

anschluss der zugstäbe (anschlussfläche, verbindungsmittel) ... usw.

die anschluss- und verbindungsmittelnachweise haben wesentlichen einfluss auf die bauteilquerschnitte

btw, die firstpfetten kann man prinzipiell so anschliessen .. aber mit welchen verbindungsmitteln?
auch da kommen erhebliche kräfte, die angeschlossen werden wollen und besonders an
den stössen (kvh gibts "normal" bis 13m ... bsh gibts länger, aber wird kaum zum einsatz kommen)
wird das platzangebot für komfortable anschlüsse sehr bescheiden.

viel spass mit der detailrum-x-erei wünscht markus
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Resprengwerk

28 Sep. 2008 17:48
#
hallo,

zur Ansicht ein kleiner Auszug einer kürzlich gefertigen Maschinenhalle. Statik kam von einem "alten Hasen": 1 (!) Plan A1 handgezeichnet mit ALLEN nötigen Angaben (für die Holzzkonstruktion) drauf.
Halle

Gruß Gregor

edit: die eingespannten Stahlprofile kamen in ein Köcherfundament zum nachträglichen Verguß, diese sind aber nicht dargestellt, da die Massiv-Planung nicht meine war. Deswegen hängt das Stahlprofil auf dem einen Plan so unbeteiligt in der Luft.
Gruß
RedGre

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Resprengwerk

07 Okt. 2008 05:44
#
moin,

an sich ist das eine schöne konstruktion, aber mit recht viel schnitzarbeit verbunden, der bauherr will mit seinen jungs halt viel selbst machen und ich weiß nicht, was die können

aber vielleicht kann ich ja die eine oder andere idee klauen und wenn ich dann soweit bin stelle ich den neuen posplan online

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.