DIN 1053/1 - Deckenauflagerlänge 07 Apr 2004 21:26 #2759

  • carsten
  • carstens Avatar Autor
Hallo Kollegen!<br />
Nach o.g. Norm kann eine Wandhalterung durch die Deckescheibe über Haftung/Reibung angenommen werden, wenn diese mind. 10 cm auf dem MWK aufliegt. Wie ist dies bei FT-Platten (u.a. DX-Decken oder BRESPA) zu sehen? Diese Platten liegen oftmals weit weniger auf (insbes. parallel zur Plattenspannrichtung). Muss in jedem Fall ein Bügelkorb als Ringbalken vorgesehen werden oder ist die Annahme zutreffend, dass die Auflagerlänge über einen örtlich anbetonierten Betonstreifen (ggf. RA)o.w.N. "verlängert" werden darf?<br />
Ich freue mich über zahlreiche Antworten.<br />
Gruß und frohe Ostern<br />
Carsten

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: DIN 1053/1 - Deckenauflagerlänge 08 Apr 2004 10:49 #2760

  • Unbekannt
  • Unbekannts Avatar Autor
ich denke letzteres, aber ruf doch mal bei brespa an, die geben bestimmt fachkundige auskunft. Frohe ostern