Brandschutz betongefüllte Hohlprofile 18 Aug 2008 16:06 #27098

Hallo Zusammen,

habe gerade eine Anfrage auf dem Schreibtisch liegen bezüglich der brandschutztechnischen Bewertung von Hohlprofilstützen die mit Beton ausgegossen werden. Können diese F90 eingestuft werden. In der DIN 4102 habe ich dazu nichts gefunden. Da wird das äussere Hohlprofil eher als verlorene Schalung betrachtet. Weiss dazu jemand Literaturhinweise ob da doch was zu machen ist?

Schon mal Danke im Voraus

Gruss vom See
Markus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBrandschutz betongefüllte Hohlprofile 18 Aug 2008 16:18 #27099

Hallo Markus,
falls keine Bewehrung vorhanden => als unbewehrte "Mauerwerkstütze" Stütze bemessen.
m.E. kann das Stahlrohr nicht berücksichtigt werden, ausser du kofferst alles ab.

Wenn Bewehrung => Stahlbetonstütze (Stahlmantel ist dann verlorene Schalung)

Frankna

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBrandschutz betongefüllte Hohlprofile 19 Aug 2008 06:47 #27108

..dafür gibt es ein Heft von v+mtubes:
brandschutz von MSH-Profilen, Technische Information 7..
Grüsse
Thomas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBrandschutz betongefüllte Hohlprofile 19 Aug 2008 16:07 #27113

Danke für den Hinweis muss ich gleich mal schauen das ich das herkrieg.

Gruss vom See
Markus