Hallo Zusammen,
habe gerade eine Anfrage auf dem Schreibtisch liegen bezüglich der brandschutztechnischen Bewertung von Hohlprofilstützen die mit Beton ausgegossen werden. Können diese F90 eingestuft werden. In der DIN 4102 habe ich dazu nichts gefunden. Da wird das äussere Hohlprofil eher als verlorene Schalung betrachtet. Weiss dazu jemand Literaturhinweise ob da doch was zu machen ist? Schon mal Danke im Voraus Gruss vom See Markus |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Markus,
falls keine Bewehrung vorhanden => als unbewehrte "Mauerwerkstütze" Stütze bemessen. m.E. kann das Stahlrohr nicht berücksichtigt werden, ausser du kofferst alles ab. Wenn Bewehrung => Stahlbetonstütze (Stahlmantel ist dann verlorene Schalung) Frankna |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
..dafür gibt es ein Heft von v+mtubes:
brandschutz von MSH-Profilen, Technische Information 7.. Grüsse Thomas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke für den Hinweis muss ich gleich mal schauen das ich das herkrieg.
Gruss vom See Markus |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |