Ziegelbeton 1961
- Muthmann
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 498
Ziegelbeton 1961
08 Juli 2008 12:54
Hallo,
hat jemand Festigkeitswerte von Zielegbeton von 1961, bzw. Hinweise wo der gemormt war?
Es geht um einen geplanten größeren Durchbruch in einer tragenden Wand (ca. 25 cm) eines 8-geschossigen Hauses.
Gibt es besondere Tücken beim Ziegelbeton?
hat jemand Festigkeitswerte von Zielegbeton von 1961, bzw. Hinweise wo der gemormt war?
Es geht um einen geplanten größeren Durchbruch in einer tragenden Wand (ca. 25 cm) eines 8-geschossigen Hauses.
Gibt es besondere Tücken beim Ziegelbeton?
Grüße aus Berlin
Florian Muthmann
statik@muthmann-berlin.de
www.muthmann-berlin.de
Tel 030 - 859 670 55
Fax 030 - 859 670 54
Florian Muthmann
statik@muthmann-berlin.de
www.muthmann-berlin.de
Tel 030 - 859 670 55
Fax 030 - 859 670 54
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Galapeter97
-
- Offline
- Beiträge: 1356
Re: ReZiegelbeton 1961
08 Juli 2008 14:43
Hallo nach Berlin,
Ziegelsplittbeton wurde das Zeug hier genannt, stand in DIN 4226, musste das mal nachsehen vor Jahren, aktuelle DIN 4226 habe ich nicht, allerdings eine Version aus 1983, die ist wohl zu jung. Ich werde mal in meiner alten Sammlung nachsehen ob die was hergibt zum Thema. Es war jedenfalls damals problematisch einen B 225 damit hinzukriegen.
Freundliche Grüße galapeter97
Ziegelsplittbeton wurde das Zeug hier genannt, stand in DIN 4226, musste das mal nachsehen vor Jahren, aktuelle DIN 4226 habe ich nicht, allerdings eine Version aus 1983, die ist wohl zu jung. Ich werde mal in meiner alten Sammlung nachsehen ob die was hergibt zum Thema. Es war jedenfalls damals problematisch einen B 225 damit hinzukriegen.
Freundliche Grüße galapeter97
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Muthmann
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 498
Re: ReZiegelbeton 1961
09 Juli 2008 13:20
Hallo,
laut statischer Planung von damals soll es sich um unbewehrte Wände aus B225 handeln.
Laut DIN 1047 war eine Druckspannung von 55 kp/cm^2 zulässig. Würdet Ihr diese Werte für heutige Umrechnung ansetzen?
Nach welcher Norm würdet Ihr heute den Durchbruch rechnen? Ich würde aktuelle Lastannahme machen und bemessen nach DIN 1047 von 1955
laut statischer Planung von damals soll es sich um unbewehrte Wände aus B225 handeln.
Laut DIN 1047 war eine Druckspannung von 55 kp/cm^2 zulässig. Würdet Ihr diese Werte für heutige Umrechnung ansetzen?
Nach welcher Norm würdet Ihr heute den Durchbruch rechnen? Ich würde aktuelle Lastannahme machen und bemessen nach DIN 1047 von 1955
Grüße aus Berlin
Florian Muthmann
statik@muthmann-berlin.de
www.muthmann-berlin.de
Tel 030 - 859 670 55
Fax 030 - 859 670 54
Florian Muthmann
statik@muthmann-berlin.de
www.muthmann-berlin.de
Tel 030 - 859 670 55
Fax 030 - 859 670 54