Hallo liebe Kollegen,
ich habe folgendes Problem: An einem Einfamilienhaus soll das alte Dach abgerissen und dafür ein neues Kehlbalkendach errichtet werden. Es ist ein Stb. Drempel in Höhe von 30 cm vorgesehen. Sonstige Abstützungen sind nicht geplant. Wie könnte die Ausbildung des Fußpunktes aussehen? Wie würdet Ihr den Anschluss zwischen Drempel und der vorhandenen Stahlbetondecke herstellen. Vielen Dank für die Antworten im Voraus. Gruß Meier |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo und guten Tag,
an einem bestehenden Gebäude das alte Dach durch ein neues zu ersetzen ist ja eine ganz normale Aufgabe, aber Drempel anzubetonieren (?) und dann ein neues Kehlbalkendach draufzusetzen ist schon eine tolle Idee. Und warum diese Lösungsvorgabe ? Empfehle ein eingehendes Gespräch mit dem Planer. Freundliche Grüße galapeter97 |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Galapeter97,
das Dach soll um ca. 60 cm anhehoben werden, daher der Drempel. Dieser müsste m.E. mit der Unterkonstruktion verbunden werden. Das Gebäude ist ca. 12 m lang. Ein Sparrendach mit Mittelpfetten kommt nicht in Frage, da die Mittelpfetten abgestützt werden müssten. Ist problematisch beim derzeitigen Bestand. Daher die überlegung mit dem Kehlbalkendach. |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo nochmal,
ist natürlich erstrebenswert das neue Dach höher zu bauen um mehr Raum zu gewinnen, aber den irgendwie angeklebten Drempel sollte man schnell vergessen und in die anderen denkbaren Richtungen überlegen. Da sehe ich schon noch einiges an realisierbaren Konstruktionen: -Petten-Dach (schiebt nicht) weiter anheben und oberhalb der Betonecke alles reinpacken an Abfangeträgern usw und dann den neuen Fußboden darüber oder -freitragendes Sparrendach (auch Kehlbalkendach) mit abgestrebtem Holz-Drempel schiebt natürlich, der Punkt liegt aber direkt auf der Decke oder -einen Stahlbaudrempel mit Abstrebung an die Massivdecke andübeln, und darauf das Dach aufbauen Wobei grundsätzlich zu prüfen ist, ob die Decke überhaupt die neue Konstruktion verkraften kann, z.B. die Aufnahme der Zugkraft gesichert ist. FReundliche Grüße galapeter97 |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
nur als Ergänzung:
auch gern genommen: 2x Stahlbaurahmen als Zwischenauflager für Mittelpfetten in Drempel/Sparrenlage/Zangenlage führen und an Stb-Decke bzw. Ringbalken verdübeln, notfalls Zugband auf Decke einbauen. Gruß |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Neuer Stahlbetondrempel auf alter Decke dürfte schwierig zu realisieren sein. Wie willst du nachträglich die schlaufenartige Bewehrung für eine Rahmenecke da einbauen? Alternativen sind die schon von Kollegen genannten Bauweisen: a) Holzkonstruktion: Schrägstrebe im Bereich des Drempels, kann ggf. auch vorgefertigt angeliefert und aufgebaut werden (Nagelplattenbinder-Hersteller machen sowas), H-Kräfte müssen am Fußpunkt in die Decke einegeleitet werden können oder Zugband von Fußpunkt zu Fußpunkt, b) Pfettendach auf Stahlrahmenkonstruktion, zumeist mit Zugbändern in Höhe Decke, da die H-Kräfte nicht mehr über die Decke ableitbar sind. Gruß mmue |
|