Hallo an alle Fachleute,<br />
kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wann ich eine 100% ige Einspannung habe. Ist dies von der Verankerungslänge des Betonstahls hinter der Einspannstelle abhängig? Ich denke z.B. daran einen Ringanker unter der Fusspfette auskragen zu lassen. Vielen Dank für eine eventuelle Antwort

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wann Einspannung??? 26 Mär 2004 07:30 #2587

  • Thomas
  • Thomass Avatar Autor
der Grad der Einspannung hängt von der Steifigkeit der lastabnehmenden Konstruktion ab und mus entweder rechnerisch ermittelt werden<br />
( z.T. aufwändig) oder ingenieurmässig abgeschätzt werden.<br />
In deinem Fall ist eine Volleinspannung wohl eher unwahrscheinlich<br />
Grüsse.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wann Einspannung??? 26 Mär 2004 19:11 #2589

  • markus l sollacher
  • markus l sollachers Avatar Autor
warum unwahrscheinlich?<br />
weil das kragmoment abgemindert wird? *grübel*<br />
<br />
ansonsten zustimmung, für einen einzelstab in e. durchlaufträger <br />
könnte man den einspanngrad gerade noch ermitteln - aber wofür? :-)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wann Einspannung??? 27 Mär 2004 06:21 #2591

  • Unbekannt
  • Unbekannts Avatar Autor
Hallo vielen Dank für die Antworten, aber könnt Ihr mir noch sagen wo ich die Berechnungsmethode FÜR DIE Einspannung finde<br />
Danke und mfg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wann Einspannung??? 27 Mär 2004 09:26 #2588

  • Herr Lehmann
  • Herr Lehmanns Avatar Autor
Berechne das System doch einfach als Mehrfledträger. Das erste Auflager im Bereich der Außenwand und die anderen Auflager im Sparrenabstand. Würd mal sagen 3 Feldsystem mit Kragarm. Ansonsten auskragender Ringanker,Wärmebrücke ??? Normalerweise kragen nur die Pfetten aus die nach dem gleichen System berechnet werden können.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Wann Einspannung??? 27 Mär 2004 09:33 #2590

  • Herr Lehmann
  • Herr Lehmanns Avatar Autor
zu vorher:<br />
Habe einfach mal unterstellt dass es sich um einen normalen Dachüberstand handelt. Wenn nicht, und der Kragarm länger ist kannst du das System trotzdem so rechnen. Ggf. mit größeren Feldweiten u. ggf. die abhebenden Auflagerkräfte in der Decke verankern ! <br />