Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal - Statik die Spaß macht

Tot-Mann / Rundstahlverankerung

  • Schneemann02
  • Schneemann02s Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1

Tot-Mann / Rundstahlverankerung

09 Apr. 2008 14:30
#
Hallo Kollegen,

ich muss an einer bestehenden alten Kaimauer neue Poller befestigen.
Es gibt da wohl das "Tot-Mann"- Verfahren oder auch schlaffe Rundstahlverankerung genannt.
Hat sich jemand schon mal mit so etwas beschäftigt. Wie wird das ganze konstruktiv durchgebildet und was weist man nach?

Danke - Schneemann

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Wanderbursche
  • Wanderbursches Avatar
  • Offline
  • Wanderbursche
  • Beiträge: 272

Re: ReTot-Mann / Rundstahlverankerung

09 Apr. 2008 16:58
#
ich kenne den "toten Mann" nur als erdseitige Verankerung einer Stützwand, dass kann zum Bsp. eine einzelne SPundbohle sein, welche in einiger Entfernung in den Boden gerammt wird; ein Stahlanker überträgt die Ankerkraft (A) von der Stützwand auf den toten Mann
dieser setzt diese Kraft in passiven Erdwiderstand um......

s. Fachliteratur und Informationsmaterial der Spundbohlenhersteller

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReTot-Mann / Rundstahlverankerung

09 Apr. 2008 21:05
#
Den Begriff "Toter Mann" kenn ich auch nur so wie der Wanderbursche.

Aber ich mutmaße malt Sie suchen was à la "HIT-HY 150 Rebar-Bewehrungsanschluss" ,
Bemessung siehe Zulassung, Lasten siehe Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen" (EAU)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReTot-Mann / Rundstahlverankerung

09 Apr. 2008 21:17
#
.. unter meinem Haus in Duisburg ist auch ein toter Mann.
:mad: Gruß Alfred