Willkommen,
Gast
|
|
|
|
|
Hallo,
hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen!!!!!!! Problematik: Ich soll ein Ersatzsteifigkeit für eine Stahlbetonwand ermitteln. Wand: Stahlbetonwand 20,0m lang, Dicke von 25cm und hat und hat 6 Fensteröffnungen von ca. b/h = 1,70/1,70 m. Daraus ergibt sich eine Stiehlbreite i.M. von 1,90m. Obere Riegel hat eine Höhe von 0,50m und der untere Riegel eine Höhe von 1,80m. Wandhöhe im Achsmaß 2,85m. Beton C20/25 ;E=2487 kN/cm². Auflager eingespannt. Habe die Ersatzsteifigkeit über die Formel P*h³/(3*f) zurückgerechnet. Ich habe das System so in ein Stabwerksprogramm (Firlo) eingegeben mit den genannten Querschnitten und habe eine Last von 1000 KN horizontal angesetzt, um mir die Verschiebung zu ermitteln (i.M. 0,023 cm). Daraus habe ich mir eine Ersatzsteifigkeit von I = 1,349 m(hoch 4) ermittelt. Steifigkeit von der Wand bei 20,0m I = (20³*0,25)/12 = 167 m(hoch4) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wand ist 100 mal steifer als die Ersatzwand !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Meine Frage an euch, warum bekomme ich so eine geringe Steifigkeit gegenüber 20,0m Wand raus? Habe ich da irgendwo ein groben Denkfehler drin? hatte jemand auch schon einmal so ein Problem und wenn ja wie hat er das gelöst? Kann man sich die Erstzsteifigkeit vielleicht genauer ermitteln und wenn ja wie? Kann man die mit dem Stabwerksprogramm die Ersatsteifigkeit gar nicht genau ermitteln? Ich bitte um eure Hilfe und bin für jeden Denkanstoß von Euch dankbar. |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin, Moin,
ich bin zwar kein Massivbauer, aber ich glaube, dass Du da einen Denkfehler gemacht hast. Um welche Achse willst du die Ersatzsteifigkeit bestimmen? Wenn Du rechnest: I = (20³*0,25)/12 = 167 m(hoch4) hast Du die Steifigkeit über die "Länge" der Wand berechnet, ist dass denn Deine Absicht? Gruß Pitt |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo,
ist in Literatur zu Gebäudeaussteifung zu finden. Beispiel BK 2003/1 S. 61 ff Ersatzsteifigkeit gegliederter Scheiben MfG dvog |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
über die starke Achse
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wie heißt das Buch genau und welcher Verlag oder hast du sogar die ISBN.
Danke schon einmal |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Betonkalender 2003, Band 1, Seite 61 ff.
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Schmerlerstraßer 36 - D-90768 Fürth