Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Diffusionsdichte Beschichtung 18 Feb 2008 09:19 #24709

Hallo Kollegen

kurze Frage auf die Schnelle.
Ein Bauherr schreibt eine diffusionsdichte Bischichtung seines Betonkellers aus.
Auch 6cm Dämmung sollen noch aufgebracht werden.
Nun die Frage: Reicht zweifach Bitumenanstrich, oder sollte abgeklebt werden??

Gruß
Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDiffusionsdichte Beschichtung 18 Feb 2008 09:40 #24711

Hallo Andreas,
"diffussionsdicht" ist eine ziehmlich vage Angabe, etwa so wie ".... ich möchte ein Auto was schnell fährt kaufen."
Welche Art der Abdichtung nötig ist regelt sich doch ertmal nach DIN 18 195 jenach den Bodenverhältnissen.

Im Dachdeckerregelwerk werden Dampfsperren (für den Dachbereich) definiert als Schichten mit einem sd-Wert >100m
Grüße aus Berlin
Florian Muthmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
www.muthmann-berlin.de
Tel 030 - 859 670 55
Fax 030 - 859 670 54

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDiffusionsdichte Beschichtung 18 Feb 2008 09:40 #24712

Hallo,

1) Wo soll die Beschichtung aufgebracht werden, innen oder außen?
2) Was soll die Beschichtung dann bezwecken?

Anstrich ist i.d.R. nicht oder nur bedingt diffusionsdicht.

Gruß
mmue

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDiffusionsdichte Beschichtung 18 Feb 2008 10:17 #24714

Hallo zusammen

Diffusionsdichte Beschichtung für Anforderungen an Wohnräume in Kellerräumen
von außen zwischen Betonwand und Dämmung, bei nichtdrückenden Wasser.

Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDiffusionsdichte Beschichtung 18 Feb 2008 11:19 #24716

Hallo,
Abdichtung gem. DIN 18195 erforderlich, diffusions- und feuchtigkeitsdicht (sowieso). sd-Wert wie oben bereits genannt. Anstriche kommen i.d.R. nicht in Frage. Abdichtung mit Bitumen- oder Kunstsstoffbahnen erfüllt die Anforderungen, aber relativ teuer. Ggf. sind Dickbeschichtungen einsetzbar (wenn entspr. sd-Wert gegeben).

Nur so nebenbei: Wohnräume im Keller sind soweit ich weiß nach LBO nicht erlaubt (Problem von Bauherr + Planer).

Gruß
mmue

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten