Willkommen,
Gast
|
|
Hallo Kollegen,
kann mir jemand sagen ob ich bei einer Pfahlgründung, die ausschließlich vertikale Lasten kriegt, die Bewehrung der Pfähle in die Bodenplatte reingeführt werden muß. Oder hat jemand gute Internetadressen zu dem Thema? Danke im vorraus Gunter |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
wenn es ausschließlich vertikale Lasten gibt (schwer vorstellbar) sollte man die Pfähle nicht unbewehrt ausführen?
aber wenn konstruktiv bewehrt, dann bis in die Bodenplatte Wanderbursche |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Gunter,
sind wirklich nur V-Lasten vorhanden? Wo gehen die H-Lasten aus der Aussteifung hin? Wenn wirklich nur reine V-Lasten vorhanden sein sollten und diese ohne Exzentrizitäten auf dem Pfahl stehen, dann kann man den Pfahl m.E. wirklich unbewehrt ausführen, quasi wie eine Brunnengründung. Wenn der Pfahl bewehrt ist, sollte man die Bewehrung auch in die Bodenplatte einbinden lassen. R. Harzer Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
erstmal danke für die Antworten. Hatte vorhin auch mit einem Statiker gesprochen, der in einer Firma für Bohrpfähle arbeitet. Der meinte man müßte (nur bei V-Lasten) die Bewehrung der Pfähle nicht in die Bodenplatte führen, wäre aber empfehlenswert. Gunter |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ein nur auf Druck beanspruchter Pfahl braucht keine Bewehrung, es ist aber ratsam eine kurze konstruktive Steckbewehrung z.B. 4d12 L=2,5 m vorzusehen und diese in die Platte einzubinden. Auf keinen Fall durchgehende Bewehrung verwenden!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten