Last auf Brüstung von 1966 29 Jan 2008 16:18 #24364

Hallo Kollegen,

muss eine Brüstung nachweisen, was 1966 gebaut worden ist, und jetzt geschlossen werden soll. Daraus gehen höhere Windsog und -druck Kräfte in die Betonbrüstung (h=0,9 m) ein. Mein gedanke ist, um es abkürzen zu können und mir keine ausführliche Software zur Verfügung steht, die Last aus Personen (die es zu dieser Zeit auch gegeben haben muss) mit den jetzt resultierenden Windlasten zu vergleichen.
Die neue DIN 1055 erlaubt ja, diese Lasten nicht überlagern zu müssen.

Alles was ich an Statik dazu gefunden habe, ist ein Auszug, woraus keine Angabe zu Lasten aus Personen auf die Brüstung zu entnehmen sind.

Kann mir jemand sagen, wie groß diese Last im Jahre 1966 angenommen worden ist???

Vielen Dank,
Kiyas
K. Eldeniz

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReLast auf Brüstung von 1966 29 Jan 2008 16:59 #24366

DIN 1055, Blatt 3, Februar 1951: 50 kp/m und 100 kp/m wie sonst auch.
gruss kaule

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReLast auf Brüstung von 1966 29 Jan 2008 16:59 #24367

Hallo,

wenn die Brüstung heute neu nachgewiesen werden muß, dann mußt du auch die heute gültigen Lastannahmen berücksichtigen. Anders geht es nicht.

Aber, bei einer Betonbrüstung sollte das ja kein unüberwindliches Problem darstellen. Wozu braucht man da eine ausführliche Software?

Gruß
mmue

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReLast auf Brüstung von 1966 30 Jan 2008 07:58 #24379

Hallo mmue, hallo kaule,

vielen Dank !!!
Da sich eure Aussagen decken, werde ich diese Angaben zugrundelegen.

@ mmue:
Habe schon seit fünf Jahren nicht mehr Stahlbeton berechnet.
Ist fast wie beim ersten Mal... :)

Gruß, Kiyas
K. Eldeniz

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReLast auf Brüstung von 1966 30 Jan 2008 08:16 #24383

.. wenn es sich um einen Fluchtweg handelt, musst du Wind-und Personenlasten überlagern!