Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Stütze mit Pilzkopfverstärkung 18 Jan 2008 17:21 #24167

  • ConanBarbar
  • ConanBarbars Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 7
Guten Abend zusammen,

wollt emal in Erfahrung bringen, ob der Pilzkopf einer Stütze auf irgendeiner Art und Weise seperat nachgewiesen werden muß? Vorallem in bewehrungstechnischer hinsicht. Vom Prinzip würde ich ja sagen wenn ich z.B. einen Durchstanznachweis mit mbaec führe, dient der Pilzkopf ja nur zur vergrößerung der Lasteinleitungsfläche.

Euch allen ein geruhsames Weekend...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStütze mit Pilzkopfverstärkung 18 Jan 2008 17:57 #24168

siehe DIN 1045-1, 10.5.2 (10)

Bei Stützen mit schräger Stützenkopfverstärkung mit lH k 1,5hH (siehe Bild 42) ist nur im kritischen Rundschnitt außerhalb der Stützenkopfverstärkung ein Nachweis erforderlich. Der Abstand rcrit dieses Schnittes vom Schwerpunkt der Lasteinleitungsfläche darf nach Gleichung (96) ermittelt
werden: ...

und DIN 1045-1, 10.5.2 (11)

Bei Platten mit einer Stützenkopfverstärkung mit lH > 1,5hH (siehe Bild 43) sind neben dem kritischen Rundschnitt außerhalb der Stützenkopfverstärkung auch kritische Rundschnitte im Bereich der Stützenkopfverstärkung nachzuweisen.

... (d)eine Software sollte dies berücksichtigen.
Gruss kaule

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.