Hallo,
Wie setzt man die Fläche für die Windbelastung eines Daches an? Die Einteilung der Dachfläche gemäß DIN 1055-4 Kap.12 bezieht sich auf die Grundfläche. Wenn ich die Windlast auf eine Dachfläche berechne: Fw = we * A = cpe * q(ze) * A Ist dort die Fläche A auch die Grundfläche (A = a*b)? Ober wird die Neigung ß der Fläche berücksichtigt A = a*b*1/cosß ? Nach alter DIN wurde doch die geneigte Dachfläche angesetzt? danke, Gruß |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Windlasten wurden und werden senkrecht zu den getroffenen Flächen angesetzt. Die Einteiltung der unterschiedl. (Druck-, Sog-) Bereiche erfolgt i.d.R. nach dem flachen Grundriss.
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
richtig!
und zwar für Wandflächen der Geschoßgrundriss für die Dachflächen die Grundrissprojektion samt Dachüberständen (Ortgang und Traufen). Gruß Wolfgang |
|