Spannrichtungswechsel bei Stahlbetondecken 01 Mär 2004 11:45 #2308

  • Peter
  • Peters Avatar Autor
Hallo liebe Kollegen,<br />
im Wohnhausbau kommt es oft vor, dass es unterschiedliche Spannrichtungen für die Stahlbetondecken gibt.Zb. ein Zweifeldtraeger in Längsrichtung und rechtwinklig dazu ein Einfeldträger. Wie berechnet Ihr dann an der Stossstelle das negative Stützmoment, das ja mit Sicherheit auftreten wird. Bin ich da mit meinen meist angenommenen Werten von 75 % Einspannung auf der richtigen Seite.<br />
Danke für eine eventuelle Antwort und Grüsse an alle<br />
Peter

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Spannrichtungswechsel bei Stahlbetondecken 01 Mär 2004 12:53 #2309

  • Trost
  • Trosts Avatar Autor
Ja, für das Feld aber mit geringerer Einspannung oder gelenkig

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Spannrichtungswechsel bei Stahlbetondecken 01 Mär 2004 12:58 #2310

  • Peter
  • Peters Avatar Autor
Vielen Dank für die prombte Antwort<br />
Für die Feldbewehrung nehme ich immer gelenkige Lagerung an<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.