Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Kellermauerwerk 20 Feb 2004 21:48 #2224

  • anne
  • annes Avatar Autor
Hallo,<br />
ich habe folgendes Problem:<br />
EFH; 30er Kellermauerwerk hs = 2.44m;Anschütthöhe he = 2.20 m; Auflast No = 27 kN<br />
<br />
Laut DIN reicht meine Auflast nicht aus.<br />
Nun möchte ich bewehrte,ausbetonierte U-Schalen im MW einbauen,die meine horiz.Lasten aus Erddruck aufnehmen können.<br />
Hat jemand Erfahrung damit ?<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kellermauerwerk 21 Feb 2004 05:41 #2225

  • wolfgang
  • wolfgangs Avatar Autor
Hamm wir schon ohne Schaden gemacht!<br />
horizontaler Aussteifungsbalken in U-Schale etwa an Stelle max M aus Erddruck (hier zu 1m über Kellersohle, unteren und oberen Wandabschnitt nachweisen (z.B. KS-Handbuch DIN 1053-1 Mauerwerk Berechnung und Ausführung Kap. 6.6.1.4), H-Last für Balken aus beiden Wandabschnitten ermitteln +<br />
als Last auf Biegebalken aufbringen. Leider ist die Nutzhöhe in U-Schalen gering, deshalb nur kleine Stützweite oder Durchlaufwirkung über Quer-<br />
wände und evtl. zwei U-Schalen übereinander.<br />
Viel Erfolg......<br />
Gruß Wolfgang

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kellermauerwerk 21 Feb 2004 09:54 #2226

  • Trost
  • Trosts Avatar Autor
Funktioniert bei Einhaltung der Randbedingungen.<br />
Hier der Nachweis ohne Gewähr:<br />
<br />
<br />
Lichte Wandhöhe hs = 2.44 m, 2-seit.geh., b = 1.00 m<br />
Knicklänge hk = Beta * hs = 1.00 * 2.44 = 2.44 m<br />
Höhe der Erdanschüttung he = 2.20 m<br />
B E L A S T U N G<br />
Bodenwerte nach DIN 1055, Teil 2<br />
Tabelle 1 Nr 5: Gamma = 18.0 kN/m³ Phi = 35.00 Grad<br />
Neigung der Erdanschüttung: Beta = 0.00 Grad<br />
Nutzlast auf der Anschüttung: p = 3.50 kN/m²<br />
eo = 0.00 + 0.271 * 3.50 = 0.95 kN/m²<br />
eu = 0.95 + 0.271 * 2.20 * 18.0 = 11.68 kN/m²<br />
Auflast auf der Wand max + min 27.00 kN/m<br />
Eigengewicht 4.70 * hs = 11.47 <br />
Vertikalbelastung V = 38.47 kN/m<br />
S C H N I T T G R Ö S S E N elastische Endeinspannung<br />
Qo = 4.00 kN/m Mo = -2.24 kNm/m No = 27.00 kN/m<br />
xu = 1.10 m Mx = 1.47 kNm/m Nx = 33.30 kN/m<br />
Qu = 9.89 kN/m Mu = -3.43 kNm/m Nu = 38.47 kN/m<br />
B E M E S S U N G nach DIN 1053 T.1 Absatz 6 (11.96)<br />
Mauerwerk KSL / 1.20 kg/dm³ Festigkeitsklasse 12 N/mm²<br />
Mörtelgruppe II zul. Sigma 0 = 1.20 N/mm²<br />
Wanddicke gewählt: d = 30.0 cm .<br />
zul. Sigma = k * zul.Sigma 0 = 0.87 * 1.20 = 1.04 N/mm²<br />
Abminderungfaktor k = k1 * k3 = 1.00 * 0.87 = 0.87<br />
Querschnittsfläche = 0.30 m² > 0.10 m² -> k1 = 1.00<br />
Schlankheit = hk / d = 244.0 / 30.0 = 8.13<br />
8.13 <= 10 -> k2 = 1.00<br />
Endauflager Stützweite = 5.00 > 4.20 m -> k3 = 0.87<br />
Lastfall H + max V<br />
eo = 8.3 cm <= 10.0 cm, Sigma = 0.27 N/mm² < 1.04 N/mm²<br />
ex = 4.4 cm <= 5.0 cm, Sigma = 0.21 N/mm² < 1.04 N/mm²<br />
eu = 8.9 cm <= 10.0 cm, Sigma = 0.42 N/mm² < 1.04 N/mm²<br />
zul. Tau = 0.04 + 0.30 * 0.21 = 0.10 N/mm²<br />
max. Tau = 15 * 9.89 / 1823.7 = 0.08 N/mm² < 0.10 N/mm²<br />
Lastfall H + min V<br />
eo = 8.3 cm <= 10.0 cm, Sigma = 0.27 N/mm² < 1.04 N/mm²<br />
ex = 4.4 cm <= 5.0 cm, Sigma = 0.21 N/mm² < 1.04 N/mm²<br />
eu = 8.9 cm <= 10.0 cm, Sigma = 0.42 N/mm² < 1.04 N/mm²<br />
zul. Tau = 0.04 + 0.30 * 0.21 = 0.10 N/mm²<br />
max. Tau = 15 * 9.89 / 1823.7 = 0.08 N/mm² < 0.10 N/mm²

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kellermauerwerk 21 Feb 2004 10:26 #2227

  • Andreas aus Braunschweig
  • Andreas aus Braunschweigs Avatar Autor
Vielleicht geht es auch noch einfacher!<br />
Bei "Wienerberger-Technische Informtion Zigelsystem" gibt es eine Tabelle für eine Ziegelrogdichte 0,8 bei d = 30 cm <br />
hs - Anschütthöhe - Verkehrslast - erf.N<br />
2,26 - 2,20 - 5,00 - 25,37<br />
2,26 - 2,20 - 1,50 - 21,44<br />
2,63 - 2,20 - 5,00 - 29,84<br />
2,63 - 2,20 - 1,50 - 24,80<br />
<br />
<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kellermauerwerk 24 Feb 2004 20:10 #2228

  • anne
  • annes Avatar Autor
Hallo,<br />
<br />
Trost Danke für die Berechnung.Werd ich mir mit deiner vorlage selbst durchrechnen.<br />
Andreas, die Tabelle kenne ich, bei mir ist es KS-Mauerwerk. Ich weiss nicht genau ob ich die Tabelle nur mit Hinweis darauf so in der Statik benutzen kann ??<br />
Danke nochmals, anne

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Kellermauerwerk 25 Feb 2004 14:50 #2229

  • Trost
  • Trosts Avatar Autor
Wenn die Grenzen nach der Tabelle lt. DIN 1053 eingehalten werden (min No) kann auf einen rechnerischen Nachweis verzichtet werden.