ReFeuerverzinkt im Erdreich 22 Aug 2007 06:02 #22080

  • Bauknecht
  • Bauknechts Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 245
@ michi: Danke jetzt weiß ich wo`s langgeht.
Guido

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFeuerverzinkt im Erdreich 22 Aug 2007 06:22 #22083

Steht alles ausführlich in der ZTV-KOR. Zweilagiger Anstrich, Epoxidharzbasis...genaue Anforderungen müßte man dann abklären und das System nach Tabelle aussuchen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFeuerverzinkt im Erdreich 22 Aug 2007 10:20 #22090

Was steht denn in der ZTV-KOR diesbezüglich drin?

Könnte ich das bekommen?

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

oder

Fax 07565 / 9434189

DANKE

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFeuerverzinkt im Erdreich 22 Aug 2007 11:43 #22091

Mich würde auch interessieren, was in der ZTV-KOR steht!!!!

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

oder

06742 - 8722 52

Vielen Dank!!!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFeuerverzinkt im Erdreich 22 Aug 2007 12:48 #22095

Hallo Guido,
die ZTV-KOR-Stahlbauten, sieht vor:
"Pylone, Bogen und Stützen sind sowohl hinsichtlich der korrosiven Belastung als auch hinsichtlich der Festlegung der Schutzssteme sinngemäß wie überbauträger zu behandeln..."
Ich allerdings, würde deine Stütze wie eine Spunwand, die als Dauerkonstruktion gedacht ist, bewerten. D.h., ich würde folgendes Schutzsystem vorsehen:

Beschichtungsstoffe auf Epoxidharz- (EP) und Polyurthangrundlage (PUR) nach Blatt 87 der TL/TP-KOR-Stahlbauten Anhange E.

Grundbeschichtunng -GB-
EP-Zinkstaub (Epoxidharz-Zinkstaub)
Dicke min 70 mym

Zwischenbeschichtung -ZB-
Epoxidharz
Dicke min 80 mym

Deckbeschichtung -DB-
aus Polyurethan
Dicke min 80 mym

und in der Wechselzone Luft/Boden, würde ich die ZB zweimal auftragen.

Falls du noch was brauchst, einfach mal melden.
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Gruß Ghost

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReFeuerverzinkt im Erdreich 28 Aug 2007 10:57 #22138

Oder gleich in Analogie zur Spundwand die Abrostung von 0,02 mm pro Jahr einrechnen. Näheres steht in der EAU.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.