Glasstatik 30 Jul 2007 11:28 #21810

Hallo Kollegen,

ich habe keine Ahnung von Glasstatik. Benötige nur zur Bemessung der Unterkonstruktion die Dicke (wg. Lastannahme)
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.

Verglasung für Eingangsüberdachung (über Kopf)
Spannweite: 1150 mm Einfeldträger linienförmiges Auflager
Schneelast mit Schneesack 4 x 0,65 = 2,30 kN/m2
Windsog wird wohl nicht maßgebend sein.

Klenkes

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReGlasstatik 30 Jul 2007 17:07 #21815

hi,

0,6 kn/m2 könnte passen - und das schreibst du dem glaskundigen ins
stammbuch ;)
... oder schaust in die trlv und bietest dem bauherrn komplettstatik an :)

grüsse, markus
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReGlasstatik 30 Jul 2007 19:53 #21816

Ich weiß nicht wo du baust aber der Lastansatz erscheint mir für ein Vordach recht hoch. Trotzdem sollten 2x10mm VSG ausreichen (g=0,50 kN/m²).

Gruß

Peter

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReGlasstatik 31 Jul 2007 06:25 #21817

Es handelt sich um einen Höhensprung am Gebäude. Das Vordach liegt ca. 5 m tiefer als das Dach.

Klenkes

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReGlasstatik 31 Jul 2007 06:48 #21820

Klenkes schrieb:

Hallo Kollegen,

ich habe keine Ahnung von Glasstatik. ...
Windsog wird wohl nicht maßgebend sein.

Klenkes

Beachte www.is-argebau.de/Dokumente/4239315.pdf - speziell Anlage zu 1.1/1. Dort sind für Vordächer neue cp-Werte angegeben. Außerdem sind für Vordächer beide Lastrichtungen (Abwärts- und Aufwärtslast) zu untersuchen - m.a.W. evtl. musst du zzgl. zum Eigengewicht deine hohe Schneelast noch mit einer Windlast (Achtung: 2 Bereiche) überlagern.

Grüße
Berthold

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReGlasstatik 01 Aug 2007 11:56 #21842

Hallo,

bei der Last sind 2x8mm VSG aus TVG notwendig. g=0,4kN/m².

(nicht begehbar...)

Gruß

Hauke