Zugkraftdeckung bei einer Winkelstützmauer 19 Jul 2007 14:55 #21676

Hallo!

Ich hänge gerade bei der Zugkraftdeckungslinie für eine Winkelstützmauer.
Wie ermittle ich das Versatzmaß?

MfG

Bernhard

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReZugkraftdeckung bei einer Winkelstützmauer 19 Jul 2007 15:04 #21677

weiss nicht so genau, was du suchst.

vorschlag:

buch beispiele zur bemessung nach din 1045(-1)
dort Rahmenecken,

oder

Buch Wommelsdorff Stahlbetonbau,
dort Wstmauer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReZugkraftdeckung bei einer Winkelstützmauer 19 Jul 2007 15:13 #21678

Hallo!

Ich möchte nur wissen wie ich das Versatzmaß ermittle?

Danke!

MfG Bernhard

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReZugkraftdeckung bei einer Winkelstützmauer 19 Jul 2007 15:34 #21679

Versatzmaß:
a1 = z/2 * ( cot theta - cot alpha ) >= 0
für Platten ohne Querkraftbew. stets a1 = 1,0 * d

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReZugkraftdeckung bei einer Winkelstützmauer 20 Jul 2007 17:55 #21696

Hallo!

Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!

MfG

Bernhard