Re: Ringanker - Bolzenverankerungstiefe ? 18 Feb 2004 14:13 #2152

  • Arno
  • Arnos Avatar Autor
Hallo, Kollegen!<br />
Ich nehme für beschriebenen Fall Heco-Anker. Alles Wissenswerte (Details, Zulassungen etc.) und Berechnungsprogramm für viele Varianten unter<br />
www.heco-schrauben.de

Viel Spass wünscht<br />
Arno

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Ringanker - Bolzenverankerungstiefe ? 21 Feb 2004 16:08 #2150

  • Carsten
  • Carstens Avatar Autor
Hallo.<br />
Dübel im Beton auf Querkraft können nach "Rassmussen" nachgewiesen werden.<br />
Formel ist z.B. abgedruckt in Leonhardt Teil 2<br />
S. 111 (?), Verankerungslänge wird dort mit 6 ds angegeben. Beachte jedoch erford. Randabstand zur AK des Betons. Nachweis nur für Betonstahl.<br />
Für die geringere Festigkeit von Baustahl sind Abminderungen vorzunehmen.<br />
Gruß aus Berlin