ReStb-Decke mit Lüftungsleitung 28 Jun 2007 11:19 #21430

  • statikmoeller
  • statikmoellers Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 170
Moin,
danke noch für die Hinweise. Habe die ausführung innerhalb der Decke abgelehnt, nun ist es eine abgehängte Decke geworden und alle sind zufrieden.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReStb-Decke mit Lüftungsleitung 28 Jun 2007 11:44 #21433

Auch wenn dein "Problem" mittlerweile gelöst ist: es gibt einen relativ neuen Bauforschungsbericht aus dem Jahr 2006 von Catherina Thiele (TU Kaiserslautern), der sich mit der "Querkrafttragfähigkeit von Stahlbetondecken mit integrierten Leitungsführungen" auseinandersetzt (Fraunhofer IRB Verlag, Bericht Nr. T 3135). Demnach sinkt die Querkrafttragfähigkeit bei runden Leitungen i.d.R. um den Faktor 1-dø/d mit dø = Leitungsdurchmesser und d = statische Höhe. Dabei muss gelten 0,2 <= dø/d <= 0,5. Also bei einer 18er Decke mit d = 15 cm und dø=75 mm ergibt sich eine Abminderung auf 50 % der Tragfähigkeit ohne Leitung.
Außerdem sind noch einige Anwendungsgrenzen zu beachten, wie Achsabstand der runden Einzelöffnungen untereinander mindestens 3xdø oder Achsabstand der Leitungen zu Einzellasten mindestens 1xd usw.
Bei rechteckigen Leitungen ist der Abfall der Querkrafttragfähigkeit noch etwas einschneidender.
Nähere Einzelheiten und viele eindrucksvolle Fotos der durchgeführten Versuche finden sich im Forschungsbericht.

Gruß
Berthold