Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Koppelpfetten 11 Jun 2007 13:51 #21124

..hallo, habe eine kurze Frage hinsichtlich der Knicklänge von Koppelfpetten.. bei meiner Halle werden die Endfeldpfetten als Pfosten des Dachverbandes genutzt.
Neben der Biegebeanspruchung erhalten diese Pfetten natürlich auch Druckkräfte. Wie kann ich die Kickläne dur die Kopplung reduzieren? 0,8 l bzw. Innenpfette 0,5 l ???

...bitte um schnelle Hilfe

Danke

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKoppelpfetten 11 Jun 2007 14:00 #21125

Ich denke, dass die Knicklänge durch die Kopplung nahezu unbeeinflusst bleibt - die Kopplung stellt nur eine lokale Erhöhung der Steifigkeit im Bereich der Auflager dar. Der eigentliche Einspanngrad der Pfette ins benachbarte Feld wird durch die eigentliche Steifigkeit der benachbarten Pfette bestimmt. Ich würde nicht weniger als beta=1.0 ansetzen.

Gruß
Björn

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKoppelpfetten 11 Jun 2007 15:37 #21128

hi,
wenn ich endfeldpfetten als verbandspfosten verwenden müsste, dann, wie björn schreibt, mit beta=1 (innenfeldstränge sind seitlich weich, sinuslinie mit pi = feldlänge .. usw.: da is nix, was einspannt)
ob verbände im endfeld und dann auch noch mit "kombi"-pfosten (M+N) und interessanten anschlüssen notwendig sind, ist sicher schon geklärt .. :)
grüsse, markus
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKoppelpfetten 11 Jun 2007 17:15 #21131

Sind die Pfetten durch Dachbleche oder Holzschalungen belastet? Allenfalls können die Knicklängen der schwachen Pfettenachse so reduziert werden, wenn eine genügend enge Befestigung der Dachfläche besteht. In vertikaler Richtung sind die Knicklängen = der Stützweiten der Pfetten.
MfG Aschi

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKoppelpfetten 12 Jun 2007 05:09 #21134

wenn in allen feldern der g-anteil in dachebene hoch genug ist (ausreichend steile dachneigung und ausreichend hohe ständige last), wird sich mit sicherheit eine art einspannung einstellen.
allerdings würde ich derartige betrachtungen und überlegungen nur im notfall anstellen. verbandspfetten wähle ich entsprechend breit und damit basta. hat sich bisher noch niemand wirklich beschwert.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.