Beton für Güllebehälter 05 Apr 2007 07:23 #20211

Hallo!

Ich bräuchte einschlägige DIN Hinweise bzw. Hinweise aus Merkblättern die es ermöglichen für Güllebehälter aus Stahlbeton mit einem Beton C25/30 (XC4 ; XA1 ; XF1) und nicht einen Beton C35/45 (XC4 ; XA1 ; XF 3) zu verwenden.

Vorab vielen Dank für eure hilfreichen Tipps!

MfG Bernhard

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBeton für Güllebehälter 05 Apr 2007 07:35 #20212

Wenn es sich um eine "normale" Güllegrube handelt, verwendet unser Grubenbauer genau den beschriebenen C 25/30.

Handelt es sich jedoch um eine Biogasanlage schreibt er C 30/37 mit Schutzanstrich vor.

DIN EN 206 ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBeton für Güllebehälter 05 Apr 2007 07:49 #20213

Wenn schon Frosteinwirkung möglich ist, solltest du auf C25/30(LP) umsteigen.
Weitere Aufschlüsse findest du bei www.beton.org/Zement-Merkblaetter.376.0.html
Hier speziell die Blätter LB 1 bis 13. Weiterhin DIN 11622 T2.
mfg
Hubert

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBeton für Güllebehälter 05 Apr 2007 08:05 #20215

Hallo,

Hierzu gibt es einschlägige DIN Normen



DIN 11622- 2
Ausgabe: 2004- 06
Gärfuttersilos und Güllebehälter - Teil 2: Bemessung, Ausführung, Beschaffenheit - Gärfuttersilos und Güllebehälter aus Stahlbeton, Stahlbetonfertigteilen, Betonformsteinen und Betonschalungssteinen
Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

DIN 11622- 3
Ausgabe: 1994- 07
Gärfuttersilos und Güllebehälter; Teil 3: Bemessung, Ausführung, Beschaffenheit; Gärfutterhochsilos und Güllehochbehälter aus Holz
Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

DIN 11622- 4
Ausgabe: 1994- 07
Gärfuttersilos und Güllebehälter; Teil 4: Bemessung, Ausführung, Beschaffenheit; Gärfutterhochsilos und Güllehochbehälter aus Stahl
Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Gruss
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBeton für Güllebehälter 05 Apr 2007 08:18 #20216

...

DIN 11622-2

Anforderung an Beton bei Beschichtung innen: XA1, XF3, XC4
Anforderung an Beton ohne Beschichtung innen: XA1, XF4, XC4
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBeton für Güllebehälter 25 Apr 2007 10:07 #20498

LP Beton bei WU-Bauteilen ?

kann das denn richtig sein ?