Ich bräuchte einschlägige DIN Hinweise bzw. Hinweise aus Merkblättern die es ermöglichen für Güllebehälter aus Stahlbeton mit einem Beton C25/30 (XC4 ; XA1 ; XF1) und nicht einen Beton C35/45 (XC4 ; XA1 ; XF 3) zu verwenden. Vorab vielen Dank für eure hilfreichen Tipps! MfG Bernhard |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wenn es sich um eine "normale" Güllegrube handelt, verwendet unser Grubenbauer genau den beschriebenen C 25/30.
Handelt es sich jedoch um eine Biogasanlage schreibt er C 30/37 mit Schutzanstrich vor. DIN EN 206 ? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wenn schon Frosteinwirkung möglich ist, solltest du auf C25/30(LP) umsteigen.
Weitere Aufschlüsse findest du bei www.beton.org/Zement-Merkblaetter.376.0.html Hier speziell die Blätter LB 1 bis 13. Weiterhin DIN 11622 T2. mfg Hubert
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Hierzu gibt es einschlägige DIN Normen DIN 11622- 2 Ausgabe: 2004- 06 Gärfuttersilos und Güllebehälter - Teil 2: Bemessung, Ausführung, Beschaffenheit - Gärfuttersilos und Güllebehälter aus Stahlbeton, Stahlbetonfertigteilen, Betonformsteinen und Betonschalungssteinen Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normung e. V. DIN 11622- 3 Ausgabe: 1994- 07 Gärfuttersilos und Güllebehälter; Teil 3: Bemessung, Ausführung, Beschaffenheit; Gärfutterhochsilos und Güllehochbehälter aus Holz Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normung e. V. DIN 11622- 4 Ausgabe: 1994- 07 Gärfuttersilos und Güllebehälter; Teil 4: Bemessung, Ausführung, Beschaffenheit; Gärfutterhochsilos und Güllehochbehälter aus Stahl Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Gruss Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
...
DIN 11622-2 Anforderung an Beton bei Beschichtung innen: XA1, XF3, XC4 Anforderung an Beton ohne Beschichtung innen: XA1, XF4, XC4 Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
LP Beton bei WU-Bauteilen ?
kann das denn richtig sein ? oder hab ich da was verpasst ? |