Hallo zusammen

Rechnet Ihr den Biegewiderstand von Fussplatten aus Stahl plastisch oder elastisch?
Ich habe bis jetzt immer plastisch gerechnet und heute hat mir ein Ingenieur eines Schleuderbetonstützenwerks gesagt sie rechnen elastisch?

Was haltet Ihr davon?

Danke im Voraus


mfg Manuel

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: wer elastisch rechnet....

21 März 2007 17:10
#
.....bekommt recht dicke fußplatten. gut für die stahlhersteller,
schlecht für die wirtschaftlichkeit....

daher: die profis rechnen plastisch oder aber mit lastausbreitung, wobei es dann
gar keine biegung in der platte gibt, hehehe

ein paar vergleichsrechnungen, und es geht ihnen ein lichtlein auf...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReFussplatten bei Stützen

22 März 2007 07:35
#
hallo,
natürlich kannst du Fussplatten plastisch rechnen. Dann musst du aber Reserven vorsehen für die Aufnahme der Querkraft. Dies ist aufwändiger als das Rechnen mit
elastischen Schnittgrössen.
grüsse
Thomas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReFussplatten bei Stützen

22 März 2007 08:06
#
Hallo

@ Rabe: Das mit der dickeren Platte ist schon klar, aber danke.

@Thomass: Sobald die Querkraft 50% des Querkraftwiderstandes übersteigt, muss man das Widerstandsmoment abmindern (SIA262).
Dies gilt für die plastische aber auch für die elastische Berechnung.

Einziger Vorteil der elastischen Berechnung: weniger Deformation?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: ReFussplatten bei Stützen

22 März 2007 08:44
#
Hallo,

brack schrieb:
Einziger Vorteil der elastischen Berechnung: weniger Deformation?

dazu lohnt mal ein Vergleich, der E-Moduln von Stahl und Beton.
Die Verfahren, in denen die Fußplatte auf Biegung gerechnet wird, als bündige oder überstehende FP, gehen sogar jeweils von annähernd gleichmäßiger Spannungsverteilung unter der Platte aus. Schau mal in den Petersen.
IMHO gibt es keinen Grund eine Fußplatte elastisch zu rechnen.

Gruß