ReRammrohre bemessen 07 Mär 2007 10:47 #19607

Ergänzung zu ZTV-LSW88
da ist im Anhang A die Berechnungsgrundlage mit Formeln
und Im Anhang F ein Basicprogramm abgedruckt

das sieht z.B so aus
Boeschungsneigung beta 25.0 Grad
Reibungswinkel phi 30.0 Grad
Kohaesion c 5.0 kN/m2
, abgemindert auf 2.5 kN/m2
Wichte gamma 20.0 kN/m3
Wandreibungswinkel delta 10.0 Grad
Breite des Pfahles b 0.530 m
Sicherheit eta 1.4
einwirkende H-Last H 25.00 kN
einwirkendes Moment M 35.00 kNm
Drehpunkttiefe t 2.56 m
Gleitflaechenwinkel theta 10.00 Grad
Hilfslinie a 3.99 m
Fugenlaenge l 4.05 m
Flaeche F 5.11 m2
Erdwiderstand Eph1 161.20 kN
E.widerst.spannung eph 237.39 kN/m2
Gleichgew.kraft Eph2 126.20 kN
telta t fuer SumH=0 dt 0.50 m
erf. Pfahllaenge l 3.06 m
max. Pfahlmoment Mpf 54.90 kNm
in einer Tiefe x0 1.19 m

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRammrohre bemessen 07 Mär 2007 12:15 #19614

d und t sind voneinander abhängig.

Ich würde entweder nach dem Spundwandhandbuch (Krupp; früher Hoesch) Kap. 9 Dalben rechnen oder den Nachweis analog im Boden eingespannte Trägerbohlwand führen (s. Schneider 17.A. 11.97 oder Weißenbach)

gruß
Knut

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRammrohre bemessen 07 Mär 2007 15:53 #19630

hab jetzt den Link gefunden wo die Theorie behandelt wird
www.gb.bv.tum.de/download/skript/vorl-g-n.pdf

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.