Windlast auf Werbetafel 27 Feb 2007 13:39 #19429

Ich habe versucht die Windlast auf eine Werbetafel 1,50/8,00 m die auf einem Gebäude von 10,00 m Höhe stehen soll zu ermitteln und frage mich, ob das wohl richtig ist:

Windzone II kleiner 10,0 m => 0,65 KN/m² Geschwindigkeitsdruck

zg > h/4 => cf = 2,5 *??;

?;=l/b = 8/1,5 = 5,33 => gem. Tabelle 16 DIN 1055-4 ??;=0,675
cf = 2,5*0,675 = 1,69 KN/m²
Windstaudruck = 1,69*0,65 = 1,10 kn/m²

??????

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWindlast auf Werbetafel 27 Feb 2007 14:53 #19430

Hallo,

wenn die Tafel auf dem Gebäude steht, ist die Höhe h doch 11,5m > 10m und damit 0,80kN/m² für WZ II Binnenland.

lambda und psi_lambda sind richtig
Die Windkraft ist damit F=2,5*0,68*0,8*8*1,5=16,3kN

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWindlast auf Werbetafel 27 Feb 2007 15:02 #19431

Hallo broesel2,

bin im Moment auch an einer Werbetafel tätig.
Vom Prinzip her müsste das so passen. Aber noch die Exzentrizität berücksichtigen gem. DIN1055-4 Abs. 12.3.3 (2)
Müsste aber q nicht 0,8 kN/m² sein, da Du ja die Tafel auf ein bereits 10m hohes Gebäude stellst? Demnach befindest Du Dich ja zwischen 10 und 18m.

Desweiteren bin ich mir nicht ganz sicher in der Interpretation der Tafel 16. Du hast ?;, so wie ich das sehe, nach Zeile 1 bestimmt. Dann müsste aber doch die Unterkante der Tafel bündig (zg<h/4) auf dem bestehenden Gebäude sitzen. Bei Dir ist aber zg > h/4 und somit wäre doch Zeile 2 der Tab.16 hernzuziehen? Oder täusche ich mich da?

Falls ich mich irren sollte, kannst Du mich gerne korrigieren ;-)

PS: Mein Fall sieht so aus:
Tafel 2,00x1,25 m (also eher klein...)
WZ 1, Aufstellort Gelände, ze=~1,9 m < 10m; UK Tafel 1,25m üGOK = zg
q0=0,50 kN/m² ?;=2*2,00/1,25 = 3,2<70
phi=1,0 ??;=0,65 --> cf=2,5*0,65=1,63
w=1,63*0,50=0,82 kN/m² bzw. Fw=0,82*2,0*1,25=1,63 kN
e=+-2,0/4=0,5m
So müsste es eigentlich passen, oder?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWindlast auf Werbetafel 27 Feb 2007 15:12 #19432

Moin moin,
also der Geschwindigkeitsdruck müßte bei 0.80 kN/m² liegen
(Zone 2, Binnenland, 10 m bis 18 m Gebäudehöhe)

Ich würde dann allerdings als Druck 0.80*0.80 = 0.64 kN/m²
und Sog -0.50*0.80 = -0.40 kN/m² ansetzten...

Oder habe ich einen Denkfehler ?

Gruß Woodpecker

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWindlast auf Werbetafel 28 Feb 2007 09:27 #19443

Noch eine Meinung:

Bestimmung Winddruck nach Ziff. 10.3 Gleichung 11

Liefert bei z = 11,5 m: q(z) = 0,70 kN/m² (Ohne Beiwerte etc.)

Gruss Klenkes

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReWindlast auf Werbetafel 28 Feb 2007 12:02 #19449

kann man machen, ist aber in der regel zu ungünstig.
die airodynamik spielt eine rolle.
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten