Lastannahmen Bibliotheken/Archive
- Andreas
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1688
Lastannahmen Bibliotheken/Archive
09 Feb. 2007 10:34
Hallo zusammen,
könnte einer von euch so freundlich sein, und mir die erf. Lastannahmen aus der DIN 1055-100 bezüglich Bibliotheken und Archiven aufs Fax legen??
05458-9326-15
oder per Mail.
Wäre echt super, vielen Dank im vorraus
Andreas
könnte einer von euch so freundlich sein, und mir die erf. Lastannahmen aus der DIN 1055-100 bezüglich Bibliotheken und Archiven aufs Fax legen??
05458-9326-15
oder per Mail.
Wäre echt super, vielen Dank im vorraus
Andreas
..
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1688
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1688
Re: ReLastannahmen Bibliotheken/Archive
12 Feb. 2007 11:16
Hallo zusammen,
bin noch nicht viel weiter.
Laut DIN 1055-100 darf bei Bibliotheken ein Mindestlast von 6,00KN/m² in Ansatz gebracht werden, sofern nicht höhere Lasten vorherrschen. Toller Satz.
Wer kann mir weiterhelfen? Wo bekomme ich Lastansätze für Bibliotheksräume her, um den Lastansatz zu kontrollieren.
Danke im vorraus
Andreas
bin noch nicht viel weiter.
Laut DIN 1055-100 darf bei Bibliotheken ein Mindestlast von 6,00KN/m² in Ansatz gebracht werden, sofern nicht höhere Lasten vorherrschen. Toller Satz.
Wer kann mir weiterhelfen? Wo bekomme ich Lastansätze für Bibliotheksräume her, um den Lastansatz zu kontrollieren.
Danke im vorraus
Andreas
..
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Alsheimer
-
- Offline
- Beiträge: 827
Re: ReLastannahmen Bibliotheken/Archive
12 Feb. 2007 12:18
DIN 1055-1 (06.02):
Aktenregale und -schränke gefüllt: 6,0 kN/m³
Akten und Bücher geschichtet: 8,5 kN/m³
Aktenregale und -schränke gefüllt: 6,0 kN/m³
Akten und Bücher geschichtet: 8,5 kN/m³
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 1688
Re: ReLastannahmen Bibliotheken/Archive
12 Feb. 2007 12:46
Hallo,
ja ist klar. Nehmen wir mal an in meinem Fall würden jeweils 2 x 30cm Breite Regale nebeneinander stehen und dann folgt ein jeweils 1m breiter Durchgang. Das ganze ca. 20x nebeneinander.
Dann hätte man 2x0,3x6,00x2,5m(Höhe) = 9,00KN/m auf 0,6m Breite. Also 15KN/m² im Bereich der Regale. Welchen Lastansatz habe ich dann im Bereich des Durchganges um es zu verschmieren?? Oder muß ich im Durchgang immer 6,00 ansetzen. Dann würde der Ansatz von 6,00KN/m² aber bei keiner Bibliothek ausreichen!! Ich hätte dann hier den Fall: 0,6m breite Regale Achsabstand 1,6m. Gewicht Regal 9,00 KN/m + Durchgang 1m breit x 6,00 entspricht 15KN auf 1,6m = 9,40KN/m². Dies erscheint mir vom Gefühl her zu viel.
Hilflose Grüße
Andreas
ja ist klar. Nehmen wir mal an in meinem Fall würden jeweils 2 x 30cm Breite Regale nebeneinander stehen und dann folgt ein jeweils 1m breiter Durchgang. Das ganze ca. 20x nebeneinander.
Dann hätte man 2x0,3x6,00x2,5m(Höhe) = 9,00KN/m auf 0,6m Breite. Also 15KN/m² im Bereich der Regale. Welchen Lastansatz habe ich dann im Bereich des Durchganges um es zu verschmieren?? Oder muß ich im Durchgang immer 6,00 ansetzen. Dann würde der Ansatz von 6,00KN/m² aber bei keiner Bibliothek ausreichen!! Ich hätte dann hier den Fall: 0,6m breite Regale Achsabstand 1,6m. Gewicht Regal 9,00 KN/m + Durchgang 1m breit x 6,00 entspricht 15KN auf 1,6m = 9,40KN/m². Dies erscheint mir vom Gefühl her zu viel.
Hilflose Grüße
Andreas
..
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Alsheimer
-
- Offline
- Beiträge: 827
Re: ReLastannahmen Bibliotheken/Archive
12 Feb. 2007 13:43
Hallo Andreas,
wie wär's mit folgender vereinfachter überlegung:
Zwischen den Regalen sind "Flure", die gemäß Flure der Kategorie B1 mit 2,0 kN/m² angesetzt werden. Damit ergibt sich verschmiert 15 kN/m² (deine Regale mit 2,5 m Höhe) * 0,60 m + 2,0 kN/m² * 1,0 m und das Ganze geteilt durch 1,60 m = 6,875 kN/m²
... was machst du dann aber mit den Lesebereichen (Lesesaal mit qk = 3,0 kN/m²) und den Hauptflurbereichen zwischen den Regalreihen und dem Bereich um die Kopierer etc. ...
Ich hatte die Berechnung vor etwa 2 Jahren für die Registratur einer Kinderklinik im 1. Stock eines Altbaus zu führen. Unter diesem Raum war ein größerer Werkraum (Schreinerei), für den in früheren Zeiten (60er oder 70er Jahre) einmal die Tragwände durch eine wilde Ansammlung von Stahlträgern ersetzt wurden. Die Schränke der Registratur waren vorhanden und der Nutzer wollte "nur" die Höhe auf Raumhöhe (ca. 3,80 m) aufstocken. Ich habe daher die genaue Lage der Regalschränke erfasst und die Archive als Blocklasten abgebildet, den Zwischenraum als "Flur" mit 2,0 kN/m². Das Ergebnis war relativ schnell klar ... der Nutzer fand eine andere Lösung
Grüsse
Berthold
wie wär's mit folgender vereinfachter überlegung:
Zwischen den Regalen sind "Flure", die gemäß Flure der Kategorie B1 mit 2,0 kN/m² angesetzt werden. Damit ergibt sich verschmiert 15 kN/m² (deine Regale mit 2,5 m Höhe) * 0,60 m + 2,0 kN/m² * 1,0 m und das Ganze geteilt durch 1,60 m = 6,875 kN/m²
... was machst du dann aber mit den Lesebereichen (Lesesaal mit qk = 3,0 kN/m²) und den Hauptflurbereichen zwischen den Regalreihen und dem Bereich um die Kopierer etc. ...
Ich hatte die Berechnung vor etwa 2 Jahren für die Registratur einer Kinderklinik im 1. Stock eines Altbaus zu führen. Unter diesem Raum war ein größerer Werkraum (Schreinerei), für den in früheren Zeiten (60er oder 70er Jahre) einmal die Tragwände durch eine wilde Ansammlung von Stahlträgern ersetzt wurden. Die Schränke der Registratur waren vorhanden und der Nutzer wollte "nur" die Höhe auf Raumhöhe (ca. 3,80 m) aufstocken. Ich habe daher die genaue Lage der Regalschränke erfasst und die Archive als Blocklasten abgebildet, den Zwischenraum als "Flur" mit 2,0 kN/m². Das Ergebnis war relativ schnell klar ... der Nutzer fand eine andere Lösung
Grüsse
Berthold
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.