E-Modul Beton nach weniger als 28 Tagen 07 Feb 2007 12:50 #19014

Hallo alle zusammen,

ich bin auf der Suche nach einer "Abminderungs"-Formel des E-Modul von Beton. Sowohl in der DIN, dem DAfStb Heft 525 als auch im EC2 wird der E-Modul des Betons nach 28 Tagen angegeben. Um wieviel kann / sollte ich reduzieren wenn ich den E-Modul nach 15 Tagen benötige?

J. MacGregor gibt in seinem Werk "Reinforced Concrete" Hinweise dazu; leider ist dieses literarische Meisterwerk in keiner der Hochschul-Bibliotheken in meinem Umkreis vorhanden. Vielleicht besitzt ja einer von euch dieses Buch?!

Danke im Voraus,
Andreas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReE-Modul Beton nach weniger als 28 Tagen 07 Feb 2007 14:28 #19015

...der DIN Fachbericht 102 enthält hierzu umfassende Angaben.
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReE-Modul Beton nach weniger als 28 Tagen 07 Feb 2007 15:05 #19018

Hallo,
im Lohmeyer "weiße Wannen" steht was dazu.
bezogen auf 28 Tage
Ec,t / Ec,28 =
1 Tag = 0,65
2 Tage = 0,85
3 Tage = 0,90
14 Tage = 1,0

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReE-Modul Beton nach weniger als 28 Tagen 07 Feb 2007 15:28 #19019

In den Erläuterungen zur WU-Richtlinie (Heft 555 DAfStb wenn mich nicht alles täuscht) stehen auch Anhaltswerte.

Gruß Student
Gruß Ex-Student

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReE-Modul Beton nach weniger als 28 Tagen 07 Feb 2007 16:44 #19021

In "BETON" von Reinhardt/Hilsdorf sind die Beziehungen nach CEB-FIP MC90 angegeben...

Ec(t)=beta-E(t) * Ec

beta-E(t)= (beta-cc(t))^(1/2)
beta-cc(t)= exp(s*[1-(28/(t/t1))^(1/2)]
mit:
s =0,38 (Zement 32,5) / 0,25 (Zement 32,5R / 42,5) / 0,20 (Zement 42,5R / 52,5)
t1= Bezugsalter = 1 Tag
Ec nach 28 Tagen, wobei Ec im MC90 als Tangentenmodul berechnet wird ... sollte aber auch mit dem Sekantenmodul funktionieren...

Ohne Gewähr ;)

Gruß, Frank

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReE-Modul Beton nach weniger als 28 Tagen 07 Feb 2007 16:50 #19022

mit der Exceltabelle unter folgendem Link können verschiedene Baustoffkennwerte nach DIN 1045-1 (Festigkeiten und E-Modul) berechnet werden.

home.arcor.de/xlstatik/xls/sbb/0701/baustoffe01.xls