Sperrholzplatten 01 Feb 2007 11:19 #18895

Hallo,

Ich hab ein kleines Problem mit den zul. Spannungen für Sperrholzplatten.
Nach alter DIN 1052 ist die zul. Spannung für BFU mit mehr als 5 Lagen (=Multiplex)
0,5 N/mm². Auf der Seite www.rohol.at spricht man aber von einer Biegebruchfestigkeit von 70 N/mm².
0,5 erscheint mir sehr klein (nicht viel größer als Spanplatte) und 70 N/mm² erscheint mir recht hoch. Oder entspricht die Biegebruchfestigkeit nicht der zul. Spannung?

Gruß
Mirko
Mirko Rohne
Trag-Werk-Leipzig
Marschnerstraße 2
04109 Leipzig

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSperrholzplatten 01 Feb 2007 12:01 #18897

Die Biegebruchfestigkeit entspricht natürlich nicht der zul. Spannung ich Dummer.
Hat aber jemand den Wert f,m,d (nach DIN 1052:2004) für eine Multiplexplate?
Im Schneider ist nur die Rede von Sperrholz, es wird aber nicht in Stärke und Lagenanzahl unterschieden.

Danke
Mirko
Mirko Rohne
Trag-Werk-Leipzig
Marschnerstraße 2
04109 Leipzig

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re Sperrholzplatten 01 Feb 2007 14:37 #18901

... sieh mal hier, Wisa Spruce BFU : w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmc...und%20Konstruktionen

... oder hier, Zulassung Mehrschichtplatten :
www.proebstl-holz.de/pdfs/Z-91-376.pdf

... oder Birkoplex (Birke Multiplex) , Infos/Zulassung/Muster anfordern :
www.interplac.de/Pages/Traeg_birkoplex.html