Durchgehende Pfetten bei Wohnungstrennwand 01 Feb 2007 10:13 #18893

Hallo zusammen,

Baräuchte mal eine schnelle Hilfe. Folgende Frage.
Ich meine im Kopf zu haben, das bei Wohnungstrennwänden d=24cm im DG eines 4-Familienhauses die aufliegenden Pfetten der Dachkonstruktion zu Trennen sind.
(Schall+Brandschutz) Wo kann ich das mal fundiert nachlesen. Oder stimmt es am Ende gar nicht?

Gruß
Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchgehende Pfetten bei Wohnungstrennwand 01 Feb 2007 10:36 #18894

... in der Bauordnung unter § Brandwände.
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchgehende Pfetten bei Wohnungstrennwand 01 Feb 2007 11:35 #18896

Hallo,

wie sieht denn dann so ein Detail sauber durchgeplant aus.
Ich Lege die Pfetten jeweils 10,5cm auf einem Elastomerlager (wegen Schall) auf, und stelle um und zwischen die Pfetten 3cm Steinwolle wegen Brandschutz.
Wie sieht es denn jetzt mit dem Lufttschall aus? Muß ich die Durchdringung untersuchen? Es gibt doch auch Vorschriften, die sagen das ich die Trennwand nicht schwächen darf. Ich weiß viele denken jetzt, das ist korintenkackerei. Aber gibt es ein sauberes Regeldetail welches man heranziehen darf/sollte, um einen "sauberen Fuß" zu bekommen.
Gruß
Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchgehende Pfetten bei Wohnungstrennwand 01 Feb 2007 12:07 #18898

...geht wohl nicht vernünftig.

entweder vollständige Trennung d.h. zweischalige Wand oder Pfette ggf. auf Holzstütze auflegen, also getrennt von der Wand.
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchgehende Pfetten bei Wohnungstrennwand 01 Feb 2007 12:57 #18899

Das Programm 60C von PBS-Software zeigt z.B. ein Brandwandauflager.
Vieleicht läßt sich das so lösen.

mfg
Hubert

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReDurchgehende Pfetten bei Wohnungstrennwand 01 Feb 2007 14:19 #18900

... genau so.

oder Pfettenauflagerkonsole aus Stahl (siehe Bild 56, DIN 4102-4)
funktioniert allerdings nur bei Stb-trennwand.
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.