Fugen Kopfbalken
- AR
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 119
Fugen Kopfbalken
22 Jan. 2007 13:08
Ich hab einen Betonbalken als oberen Abschlu0 einer Spundwand zu planen. Im Wesentlichen gibt es nur Belastung aus Zwang.
Normalerweise würde ich ja in regelmäßigen Abständen Dehnungsfugen vorsehen. Aber der Balken ist ja mit der Spundwand verzahnt.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungswerte?
Normalerweise würde ich ja in regelmäßigen Abständen Dehnungsfugen vorsehen. Aber der Balken ist ja mit der Spundwand verzahnt.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungswerte?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Knut
-
- Offline
- Beiträge: 106
Re: ReFugen Kopfbalken
22 Jan. 2007 15:05
Hallo AR,
hier kann ich nur auf die EAU E129 (8.4.5 insbes. 8.4.5.4) verweisen (mir liegt z.Z. nur die Ausgabe 1996 vor).
E72 (10.2) nicht aus den Augen lassen
gruß Knut
hier kann ich nur auf die EAU E129 (8.4.5 insbes. 8.4.5.4) verweisen (mir liegt z.Z. nur die Ausgabe 1996 vor).
E72 (10.2) nicht aus den Augen lassen
gruß Knut
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- AR
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 119
Re: ReFugen Kopfbalken
22 Jan. 2007 15:27
Danke! Die EAU kenn ich natürlich, aber der entsprechende Abschnitt war mir (aus welchem Grund auch immer) nicht geläufig.
Alles klar jetzt.
Alles klar jetzt.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jupp
-
- Offline
- Beiträge: 420
Re: ReFugen Kopfbalken
22 Jan. 2007 16:13
Wenn man jetzt kurz erfahren könnte was in diesem Teil steht so hätten die Mitleser auch was davon.
Gruß
Jupp
Gruß
Jupp
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ChristianMarx
-
- Offline
- Beiträge: 751
Re: ReFugen Kopfbalken
22 Jan. 2007 23:17
EAU E129
da muß ich passen...das habe ich bisher noch nicht gehört...was ist das?
wo gibts das?
wofür brauchts das?
gruß
chris
da muß ich passen...das habe ich bisher noch nicht gehört...was ist das?
wo gibts das?
wofür brauchts das?
gruß
chris
MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de
Christian Marx
Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken
FON: +49 (0) 6805/943 145
FAX: +49 (0) 6805/943 146
www.mcs-info.de
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Knut
-
- Offline
- Beiträge: 106
Re: ReFugen Kopfbalken
23 Jan. 2007 06:50
Guten morgen liebe Kollegen,
also
EAU – Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“ Häfen und Wasserstraßen; EAU 1996 Verlag Ernst und Sohn
Kap. 8.4.5 Stahlbetonholme für Spundwände bei Ufereinfassungen (E 129)
ca. 6 Seiten
Kap 8.4.5.4 Dehnungsfugen
Hier: Abstand i. A. 15m ; 30m Abstand nur zul. wenn der Holm hoch über dem anstehenden Gelände hergestellt wird und ohne nennenswerte Behinderung schwinden kann.
Kap. 10.2 Ausführung von Stahlbetonbauten bei Ufereinfassungen (E 72)
Gruß Knut
also
EAU – Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“ Häfen und Wasserstraßen; EAU 1996 Verlag Ernst und Sohn
Kap. 8.4.5 Stahlbetonholme für Spundwände bei Ufereinfassungen (E 129)
ca. 6 Seiten
Kap 8.4.5.4 Dehnungsfugen
Hier: Abstand i. A. 15m ; 30m Abstand nur zul. wenn der Holm hoch über dem anstehenden Gelände hergestellt wird und ohne nennenswerte Behinderung schwinden kann.
Kap. 10.2 Ausführung von Stahlbetonbauten bei Ufereinfassungen (E 72)
Gruß Knut
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.