ReRandmoment bei Flachdecken 19 Dez 2006 15:39 #18149

... grr Fehlerteufel...

D = Deckenstärke nicht wie o.a Stützbreite.
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRandmoment bei Flachdecken 19 Dez 2006 15:51 #18150

Hallo Andreas,

wofür steht in der Gleichung 2 x 2.75 x D (D=Deckenstärke), die Du angegeben hast, der Faktor 2 x 2.75 ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRandmoment bei Flachdecken 19 Dez 2006 15:59 #18151

....???

zwei Seiten (links u rechts von der Stütze) x 2,75 x D...
..ist nicht auf meinen Mist gewachsen, ist offensichtlich eine ingenieursmäßige hergeleitete Betrachtung.
Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReRandmoment bei Flachdecken 19 Dez 2006 16:27 #18153

O.k., wir werden uns das Buch "Beispiele zur Bemessung nach DIN 1045", Bd.1, DBV" mal besorgen, scheint sehr gut und vor allem praktisch zu sein. Zu diesem Problem habe ich nämléich nichts konkretes in der Literatur gefunden.

Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe, Andreas, hoffe, dass ich Dir auch mal aushelfen kann mit einem Tipp.

Sascha

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re Randmoment bei Flachdecken 19 Dez 2006 16:59 #18156

Was wäre denn, wenn die Randstütze ein Mauerwerkspfeiler wäre ? Dann läge sich die Flachdecke (Riegel ??) auf den Pfeilerrand und ich hätte ein "Kopfmoment" von V * d/2 zzgl. Normalkraft (und ggfs. Wind).

Oder anders : Was wäre wenn die Stütze nicht 50cm breit wäre sondern nur z.B. 20/20cm. Das wäre der Decke (Riegel ??) bzw. der Gurtstreifenbreite doch fast egal.

Also mit Sicherheit muß da die Lagerungsbedingung und die Steifigkeit der Randstütze berücksichtigt sein ! Entsprechend werden ja Schnittgrößen angezogen.

Würde mich auch interessieren, woher diese 2 x 2.75 x D kommen bzw. was dahinter steckt ? Oder ist das auch mal wieder ein "Erfahrungswert der Berliner Baupolizei", wie ein Kollege bei der mündlichen Dipl.Prüfung die Herleitung zu q*l^2/8 erklärte :-) ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re Randmoment bei Flachdecken 20 Dez 2006 05:56 #18159

RalfB schrieb:

... "Erfahrungswert der Berliner Baupolizei"...

Das gefällt mir!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1
  • 2
  • 3

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten