...was heisst denn "first unterstützt" ?, ist die spannweite 48/2 = 24 m ???
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@Rabe
ja, Spannweite 24 m frdl. Gruß galapeter97 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Welche Kombinationen bei Rahmen mit Kranbahnträgern, setzt ihr an für die maximale Verschiebung in horizontaler Richtung?
incl Schnee und Wind, oder nur Eigengewicht + Kranlast ? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
kommt drauf an Ich seh das weniger als EC3-Thema, als vielmehr als Anspruch des Betreibers. In 1. Näherung, wie zuvor geschrieben, 1/500 .. egalö vin was, aber : x/100tel werden, bezogen auf Halle oder Kranbahnträger, den Anforderungen nicht unbedingt gerecht werden. Bei einer kleinen Halle werden Schnee und Wind keine große Rolle Spielen. Bei einer großen Halle .. v.v. Zuviel Schieflauf bedeutet u.U. zuviel Abnutzung > mit dem Betreiber klären. Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|