Spindeltreppe Beulen, Lastansatz 22 Nov 2006 08:29 #17672

Hallo zusammen,

ich habe eine 12,0 m hohe Spindeltreppe zu bemessen.

Das System:

Eingespanntes Stahlrohr 508*7,1, H=12,0m
Stufenbreite: B=0,90m, Kragarm T-Querschnitt h/b=90/70

Die Treppe soll als Zugang zu einer Rutsche dienen.

Nun meine Fragen:

1. Welchen Windlastansatz würdet Ihr machen?
2. Wie berechne ich das Moment in der Spindel aus einseitiger Verkehrslast exakt?
3. Wie weise ich den Anschluss des T-Querschnitts an das Stahlrohr nach?

Vielen Dank für Eure Antworten

MfG
Thorsten

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSpindeltreppe Beulen, Lastansatz 22 Nov 2006 08:46 #17674

... bzgl. 3. ... sieh mal bei V&M Tubes nach (LInk s.u.) , und dort unter "Hohlprofile" die "MSH Technische Information Nr. 2" (und natürlich andere auch). Auf den letzten Seiten müßten Nachweise von Knotenblechverbindungen (Beulen im Rohr) zu finden sein.

www.vmtubes.de/jsp/epctrl.jsp?mod=vmtube...75&pri=vmtubes&lng=0

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSpindeltreppe Beulen, Lastansatz 22 Nov 2006 09:57 #17675

hallo Thorsten,
zu 1: 50% Ansichtsfläche wegen Durchlässigkeit.
zu 2: Verkehrslast auf Halbkreis, M aus Hebelarm = Schwerpunktabstand.
zu 3: Spindeltreppen werden meistens als Systemtreppen hergestellt, d.h. Rohrstücke mit angeschweißten Kragarmen werden über das eigentliche Standrohr geschoben.

Siehe auch Merkblätter Stahl-Informationszentrum Nr 355 ( Entwurfshilfen) und 255 ( Außentreppen)
Grüsse
Thomas.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSpindeltreppe Beulen, Lastansatz 22 Nov 2006 10:01 #17677

Hallo Thomas,

danke für deine Antwort.

zu 3.: Das mit den übergeschobenen Hülsen wird leider nicht ausgeführt. Es sieht so aus, dass ein T-Querschnitt direkt an den tragenden Pylon angeschweißt wird.

MfG
Thorsten

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSpindeltreppe Beulen, Lastansatz 22 Nov 2006 13:30 #17680

Hallo,
PBS hat hierfür ein Programm .
Gruß rainer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReSpindeltreppe Beulen, Lastansatz 23 Nov 2006 20:14 #17715

hallo rainer,
programm kaufen ist das eine.
damit mehrt sich nur die zahl der "knöpfendrücker", die viel papier ausgeben ohne zu wissen, was da passiert. immer nach der devise "ich weiß zwar nich wie´s geht, aber ich hab ja´n programm dafür" . ergebnisinterpretation ist dann glücksache. ich hatte schon fälle, da wurde das HEA zum HEM nur weil torsionsspannung und querkraftschubspannung nicht unterschieden wurde.
schönen abend noch
drb