Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Kranbahn 08 Nov 2006 14:09 #17409

Hallo Zusammen.

Ich habe folgendes Problem.
Mir liegt eine Kranbahn vor, die eine Nutzlast von 75t hat und mit einem Schwingbeiwert von 1,4 gerechnet ist, da der Kran in H4 eingestuft ist.
In dieser Halle nun eine Reparatur durchgeführt werden. Für diesen Fall muß der
Kran mehr heben. Der Kran kann das. Wenn ich jetzt für diesen Sonderfall
die Hubklasse runtersetzten könnte, würde die Kranbahn auch mitspielen.
Aber darf ich das für einen Sonderfall?
Die DIN sagt nichts dazu.

Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
Dank im Voraus
Jochen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKranbahn 08 Nov 2006 15:05 #17411

für so ein fall habe ich einen statischen nachweis geführt und die randbedingungen in eine betriebsanweisung kopiert, und diese durch unterschriften der betriebsleiter und kranführer bestätigt.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.