Balkone unter 10 m² sind mit 5 kN/m² auszulegen. Das hat in keinster Weise was mit irgendwelchen Deckenlasten oder "privater" Bauweise zu tun.<br />
<br /> <br /> OBI, drittes Regal links |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielen dank für die info<br />
<br /> gruß schmitt |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
> d.h. 500kg/m² entsprechen 5,0 kN/m2
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wenn der Balkon nicht angebaut wird, sondern frei steht, so entsteht ein eigenständiges Bauwerk, für das Sie sowohl Bauantrag, als auch STATIK benötigen.<br />
<br /> Hierbei ist vor allem zu prüfen, ob die vorhandenen Wände in der Lage sind, die neuen Lasten aufzunehmen (Lasteinleitung, Knicknachweis etc.) und ob die Fundamente ausreichend sind. Besonderer Wert muß darauf gelegt werden, daß das ganze in sich stabil (räumliche Aussteifung!) ist. - Die Berechnung der reinen Stahlträger ist nur ein Bruchteil der Arbeit.<br /> <br /> Nein, ohne eine statische Berechnung, die das Gesamtsystem mit einbezieht, kann das nichts werden. <br /> <br /> mfg. R. Hufenbach / PBS-GmbH |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
> 100% Zustimmung!
|