Willkommen,
Gast
|
|
Hallo zusammen,
ich rechne gerade eine stb-platte mit gleichmäßiger flächenlast 130kn/m² und einer randlast von 400kn/1,4m. die platte hat einen unbelasteten überstand von 1m. sie soll ohne frostschürze ausgeführt werden, frostsicherheit ist durch den unterbau (90cm tief nach baugrund-ga) geplant. was muss man hier beachten, hat jemand erfahrungen damit? statisch funktioniert dies (el gel platte), aber konstruktiv?. randstreifen direkt am plattenrand ohne überstand verursacht zu hohe sohlpressungen. danke für meinungen gruss drb |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ich sehe keine probleme, wenn der unterbau der platte eine kapilarbrechende schicht enthält. sie ist dann frostsicher.
gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Christian Marx Fasanenweg 2, 66129 Saarbrücken FON: +49 (0) 6805/943 145 FAX: +49 (0) 6805/943 146 www.mcs-info.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
bei diesen lasten wäre eine baugrundbetrachtung durch einen bodengutachter sein geld wert!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
baugrund gutachten liegt vor - daher die 90cm tiefe. dem bauherrn/baubetrieb ist nun der unterbau in der breite (basisbreite) zu groß, daher setzen wir jetzt doch eine frostschürze unterhalb der platte, allerdings nur unbewehrt und 20cm schmal unter der außenkante. so hätte man denn auch den schutz gegen nager, wurzeln usw.. ich gehe davon aus, daß der randstreifen sich ggf. in den untergrund drückt und die platte sich dadurch nicht am rand aufhängt.
gruß drb |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten