Moin moin,
ich plane eine ca. 10 m lange Brücke zwischen 2 Hallendächern. Laufflächenbreite ca. 60 cm auf Gitterroste (welche auf 2 HEB auflagern). Die Brücke soll zur Wartung von Rohrleitungen (welche auch über diese Brücke geführt werden) begangen werden. Wie hoch würdet Ihr die Verkehrslast ansetzen ? Würdet Ihr auch einen Schwingungsbeiwert berücksichtigen ? 5 kN/m² (Treppen etc.) finde ich zu hoch angesetzt... Was meint Ihr ? Gruß Woodpecker |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
die flächenlast ist nicht viel zu hoch 10*0,60*5 = 30kN gesamtlast auf der brücke.
evtl. q = 4,00 kN/m2 ansetzten und: einzellasten / blocklasten (2 monteure, werkzeug und material schätze stellenweise 7,5 kN/m) berücksichtigen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Grüss Dich Woodpecker,
wie Du es beschreibst würde ich es als Arbeitsbühne sehen. Somit musst Du die DIN 31003 "Ortsfeste Arbeitsbühnen einschl. Zugänge,... beachten. Gruss Helmut |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo bm,
ich würde dies nicht als bühne o.dgl. ansehen, sondern um eine für wartung- und inspektionszwecke begehbare einrichtung; z.b. wie kranwartungsbühne. wie sollen denn 2 mann 550kg mitschleppen oder 30 personen auf einer rohrbrücke stehen(das sind 3mann/m a´100kg)?und die windlast aus verkehrsband käme ja auch noch... also 1,5kN/m² oder 2x wandernde einzllast 1,5kN völlig ausreichend. gruss drb |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
im Grunde tendiere ich auch mehr zu 1.5 kN/m²... Ich werde aber am Montag nochmal mit meinen Prüfstatiker des Vertrauens sprechen, ob er der gleichen Meinung ist. Gem. Bauherr soll die Brücke nur zu Wartungszwecken betreten werden und außerdem kann man diese Brücke nur betreten, wenn man über Leitern auf das Dach geht. Da wird wohl kaum zufällig eine Schulklasse über die Brücke rennen ![]() Nochmal besten Dank Gruß woodpecker |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Viele Firmen haben für solche Fälle Werksnormen.
Nach meinen Unterlagen werden für solche Laufstege zwischen 2,0 und 2,50 kN/m2 angesetzt bzw. Einzellast P = 3,0 kN in ungünstigster Laststellung Gruss Klenkes |